建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.3 管道安装
4.3.1 同层排水工程采用的管材和接口、管道布置与敷设等应符合本规程第3章的有关规定和设计文件要求。
4.3.2 同层排水工程的管道安装应按下列程序进行:
1 土建工程已完成楼板面或地面防水工程;
2 按设计图纸中卫生器具定位尺寸对管道、预留管口等进行实测定位和配管;
3 按水流顺序对管道、管件、附件进行预制或组装;
4 按设计的管道坡度对管道进行安装和固定,管道安装过程中不得损坏已完成的土建防水工程;
5 排水横支管应进行灌水试验,合格后方可进行垫层或架空层板面的施工,且施工过程不得损坏已安装好的管道。
4.3.3 建筑排水硬聚氯乙烯管安装应符合下列规定:
1 应采用承插粘接连接;
2 管道接口连接前,应将管材与管件承口试插一次;
3 涂抹胶粘剂时,应清除粘接表面的灰尘、水迹、油污等;
4 粘接完毕后,应擦净接口处多余的胶粘剂;
5 夏季施工不宜采用中型或重型的胶粘剂。冬季环境温度低于-10℃施工,不宜采用粘接连接。
4.3.4 建筑排水高密度聚乙烯管安装应符合下列规定:
1 管道切割应采用机切割,切口应垂直于管中心;
2 切割面应保持清洁,不得与其他物体接触;
3 应采用热熔对焊连接或非裸露式电熔管箍连接;连接时应保证轴心线一致,误差不宜超过2mm;
4 熔接时加热时间、温度、轴向推力、冷却方法和冷却时间等,应符合加热设备的性能要求;
5 相互焊接的材料的熔融指数差值,不宜大于0.3。
4.3.5 建筑排水柔性接口铸铁管的安装应符合下列规定:
1 应采用承插式连接或卡箍式连接;
2 连接前应先清除连接部位的沥青、砂、毛刺等杂物;
3 承插式连接时,插口端应先套入法兰压盖,再套入橡胶密封圈,然后应将插口端推入承口内,对称交叉地紧固法兰压盖上的螺栓;
4 卡箍式连接时,应将管材或管件的端口插入橡胶套筒和不锈钢节套内,然后拧紧节套上的螺栓;
5 暗装在装饰墙或管道井(或管窿)等处采用不锈钢卡箍连接或法兰连接时,应对连接部位采取塑料胶带缠裹,并在缠裹表面涂刷防腐涂料、沥青漆等防腐措施;
6 管道接口与墙、梁、板的净距应大于20mm。
4.3.6 同层排水工程的卫生器具和排水附件,应在支架、墙体和地面上安装牢固,不得将其重量和承载的荷载作用在管道上。
4.3.7 管道支架的安装应符合下列规定:
1 安装和固定管道用的支架(管卡)、托架和吊架宜由管道供货商配套供应;
2 固定管卡应根据不同的管材选用,金属管卡与管道之间应衬垫软质材料;
3 金属支架应采取防腐措施;
4 地面敷设时,排水横管的支架固定不得破坏已做好的防水层,并宜采用专用胶粘接固定。
4.3.8 建筑排水塑料管道的支架间距应符合本规程表3.4.11的规定。
4.3.9 建筑排水硬聚氯乙烯管横管采用弹性密封圈连接时,连接部位应设置固定支架。固定支架之间应按本规程表3.4.11的规定设置滑动支架。建筑排水高密度聚乙烯排水管应全部设置固定支架。
4.3.10 建筑排水柔性接口铸铁管支架的安装应符合下列规定:
1 立管应每层设置固定支架,固定支架间距不应超过3m。两个固定支架间应设置滑动支架。承插式柔性接口的支架应位于承口下方,卡箍式柔性接口的支架应位于承重托管下方,且支架与接口断面的净距不宜大于300mm。
2 横管上每根直管应至少安装一个支架,支架的间距不应大于2m;横管与每个管件的连接应安装支架。承插式柔性接口的支架应位于承口侧,卡箍式接口的支架不得将管卡套在卡箍上,且支架与接口断面的净距不宜大于300mm。
3 排水横管支架与接入立管或水平管中心线的距离宜为300mm~500mm。
4 横管起端和终端应采用固定支架。直线管段固定支架的距离不应大于12m。横管平面转弯时,弯头处应增设固定支架。
4.3.11 当建筑排水柔性接口铸铁管的直线管段局部需要偏转安装时,接口应按轴向(偏转角为零)连接好后再进行偏转。法兰承插式柔性接口的偏转角度不得大于5°,卡箍式柔性接口的偏转角度不得大于3°。
4.3.12 采用胶粘剂连接的管道,伸缩节的安装应符合下列规定:
1 建筑排水塑料管道的立管应每层安装一个伸缩节;
2 建筑排水塑料管道的伸缩节应安装在立管三通与固定支架的上方;
3 当建筑排水塑料管道的横管明装时,应根据其管道的伸缩量设计伸缩节,伸缩节的设置应符合现行行业标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29的有关规定;
4 伸缩节插口应顺水流方向。
4.3.13 同层排水工程安装过程中,管道的敞开口应采取临时封堵措施。
	
   
	4.3.3 胶粘剂易燃、易挥发,应注意使用安全。操作时应有良好通风条件,冬季和寒冷地区施工需采取防寒、防冻措施。根据现行行业标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29中的相关规定,当冬季环境温度低于一10℃时,不宜进行粘接连接。
	4.3.4 高密度聚乙烯管是采用热熔对焊连接或电熔管箍连接,熔接时,操作压力和温度非常关键,用力过大或温度偏高会导致管材熔融过多,导致水流断面减少,水流受阻,熔接时具体压力要求和温度控制见相关规程。为了保证材料的相熔性,规定了熔融指数。
	    “非裸露式电熔管箍”是一种电熔管件结构。非裸露的螺旋式电热丝保证了焊接区均匀的热传导,并有效朴绝了管材插入时发生短路的现象,同时又避免了裸露式电热丝易出现老化腐蚀的缺陷,且管件内壁光滑平整,便于安装。
	4.3.5 暗装或相对隐蔽的场所采川不锈钢卡箍连接或法兰连接时,应对连接部位采取塑料胶带缠裹,并在缠裹表面涂刷防腐涂料、沥青漆等进行隔离防腐处理。这样可以防止潮湿环境对连接部件和连接紧固件的腐蚀,也是日前国外同类施工作业时常常采取的防腐处理方法。
	4.3.7 1 为保证排水管道的接口连接处施工质量,排水管材及配套管件应采用同一品牌同一型号。条文对支吊架也提出由管道供货商配套供应的要求。尤其是塑料管,由于其线胀系数大·管道伸缩变形量大,固定支架位置的设置,支架的受力特征和断面尺寸,都需要合理配置,以保证排水管系统况的正常,因此予以强调。
	    4 同层排水的横管一般固定在结构楼板面上,为防止损坏防水层,本条规定支架采用专用胶粘接固定。
	4.3.10 建筑排水柔性接口铸铁管在安装时,对支吊架的要求比较严格。为防止发生接口脱落事故,对其支吊架的设置作出详细的规定。
	4.3.11 当建筑排水柔性接口铸铁管的直线管段局部需要折线安装时,其接口允许少许偏转,但必须先按轴向(偏转角为零)连接好后再偏转。每个接口的偏转角度不得超过规定。
4.3.2 建筑排水塑料管的线膨胀系数比较大,故对其伸缩节的安装进行明确规定。
4.3.2 建筑排水塑料管的线膨胀系数比较大,故对其伸缩节的安装进行明确规定。
  