9.2 线缆敷设
9.2.1 线缆的敷设应符合下列规定:
1 线缆敷设前应对线缆进行外观检查;
2 线缆的布放应自然平直,不得扭绞,不宜交叉,标签应清晰;弯曲半径应符合表9.2.1-1的规定;
表9.2.1-1 线缆弯曲半径与线缆外径之比

3 在终接处线缆应留有余量,余量长度应符合表9.2.1-2的规定;
表9.2.1-2 线缆终接余量长度(mm)

4 设备跳线应插接,并应采用专用跳线;
5 从配线架至设备间的线缆不得有接头;
6 线缆敷设后应进行导通测试。
9.2.2 当采用屏蔽布线系统时,屏蔽线缆与端头、端头与设备之间的连接应符合下列规定:
1 对绞线缆的屏蔽层应与接插件屏蔽罩完整、可靠接触;
2 屏蔽层应保持连续,端接时宜减少屏蔽层的剥开长度,与端头间的裸露长度不应大于5mm;
3 端头处应可靠接地,接地导线和接地电阻值应符合设计要求。
9.2.3 信号网络线缆与电源线缆及其他管线之间的距离应符合表9.2.3-1和表9.2.3-2的规定。
表9.2.3-1 对绞电缆与电力电缆最小净距(mm)

表9.2.3-2 电缆、光缆暗管敷设与其他管线最小净距(mm)

9.2.4 在插座面板上应用颜色、图形、文字按所接终端设备类型进行标识。
9.2.5 对绞线在与8位模块式通用插座相连时(图9.2.5),应按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合表9.2.5的规定,两种双绞线线序在同一布线工程中不得混用。

图9.2.5 信息插座插头接线
表9.2.5 插座类型、色标和编号

9.2.6 预端接系统各端接设备连接应可靠,预端接系统的测试应符合现行国家标准《综合布线工程验收规范》GB 50312中光缆的各项指标要求。
9.2.7 走线架、线槽和护管的弯曲半径不应小于线缆最小允许弯曲半径,敷设应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
9.2.8 对于上走线方式,走线架的敷设除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定和设计要求外,还应符合下列规定:
1 走线架、线槽如采用支架安装,支架应安装牢固,走线架、线槽与支架间螺栓,走线架、线槽与连接板间螺栓应紧固、无遗漏;
2 线槽采用机柜顶部安装时,线槽与机柜间应按厂家说明书或设计要求可靠连接,线槽连接板螺栓应紧固、无遗漏;
3 走线架、线槽内敷设光缆时,对尾纤应用阻燃塑料设置专用槽道,尾纤槽道转角处应平滑、呈弧形;尾纤槽两侧壁应设置下线口,下线口应做平滑处理;
4 光缆的尾纤部分应用软线绑扎;
5 走线架吊架应垂直、整齐、牢固。
9.2.9 在水平、垂直桥架和水平、垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。对绞线缆、光缆及其他信号电缆应根据线缆的类别、数量、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧应适度。垂直布放线缆应在线缆支架上每隔1.5m固定。
9.2.1 本条规定了线缆敷设应满足的技术要求。
1 线缆外观检查包括:检查线缆型式、规格应符合设计要求;线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰;外护套应完整无损,应有出厂质量检验合格证;
2 屏蔽对绞电缆有总屏蔽和线对屏蔽加上总屏蔽两种方式,为此,在屏蔽电缆敷设时的弯曲半径应根据屏蔽方式的不同,在6倍~10倍电缆外径中选用;
3 本款规定是对线缆终接余量的一般要求,如有特殊要求的应按设计要求预留长度;
4 设备跳线经常做插拔等机械动作,对线缆、模块之间的连接强度及其传输性能要求较高,应采用综合布线专用的插接跳线,各类跳线长度应符合设计要求。
9.2.2 本条规定了采用屏蔽布线系统时,对绞线缆的屏蔽层与接插件屏蔽罩连接的具体要求。
1、2 对绞线缆的屏蔽层与端接设备接插件的屏蔽罩360°的圆周面应全部可靠接触,这是达到良好的端接、满足屏蔽要求的必要措施;
3 当采用屏蔽布线系统时,线缆、配线架、模块和跳线等,均为屏蔽产品;为了保证屏蔽效果,端接处的接地导线截面和接地电阻值应符合有关标准。
9.2.4 数据中心内计算机设备、网络设备数量多,模块式信息插座排列密集,以不宜脱落和磨损的标识表述不同的信息插座,便于施工和以后的维护工作。
9.2.6 预端接系统作为一种高密度的光缆布线技术,线缆性能除符合各厂家技术文件的要求外,还应满足现行国际标准《综合布线工程验收规范》GB 50312中对普通光缆测试指标的要求。
9.2.7 线槽和护管截面利用率的要求在现行国际标准《综合布线工程验收规范》GB 50312中有明确的规定,可以直接引用;对于数据中心内采用上走线方式敷设的走线架、线槽应与支撑件牢固、可靠地连接。
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 机柜机架安装
