建筑变形缝装置 JG/T372-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            4 分类及代号、标记
	4.1 分类及代号
	4.1.1 建筑变形缝装置按应用部位分为五类:
	    a)楼(地面)变形缝装置(代号D); 
	    b)内墙变形缝装置(代号N);
	    c)顶棚(吊顶)变形缝装置(代号P);
	    d)外墙变形缝装置(代号Q);
	    e)屋面变形缝装置(代号W)。
	4.1.2 建筑变形缝装置按构造特征分为三类:
	    a)金属盖板型(代号J);
	    b)金属卡锁型(代号K);
	    c)橡胶嵌平型(代号X)。
	4.1.3 建筑变形缝装置按使用功能分为三类:
	    a)普通型(代号T);
	    b)承重型(代号C);
	    c)防震型(代号F)。
	4.1.4 建筑变形缝装置按盖板材质分为三类:
	    a)钢板型(代号G);
	    b)不锈钢板型(代号B):
	    c)铝合金板型(代号L)。
	4.2 标记
	4.2.1 标记方法
	    建筑变形缝装置代号JBZ的标记由产品名称、应用部位、构造特征、使用功能、变形缝宽度、伸缩量、盖板材质和标准号组成。
	
		
	

		4.2.2  标记示例
	
		    示例1:
	
		    地坪金属盖板普通型,变形缝宽度100mm,伸缩量±50mm,盖板材质为不锈锅的建筑变形缝装置,其标记为; JBZ-D-JT100±50B-JG/T 372-2012
	
		    示例2:
	
		    地坪内墙金属卡锁承重型,变形缝宽150mm,伸缩量±75mm,盖板材质为铝合金的建筑变形缝装置,其标记为:JBZ-DN-KC150±75L-JG/T 372-2012
  