8.2 管道安装
8.2.1 机房内管道安装应符合下列要求:
1 管道安装应符合设计要求;
2 安装在机柜附近的管道,避免有接口,如无法避免,连接方式应采用焊接、粘接或熔接,不得采用法兰连接、丝接、卡套连接;
3 贴近机柜部位安装的管道应采取防水措施;
4 非金属排水管道宜在地板下安装,不宜敷设在机柜上方;
5 冷却水、冷凝水管道应采取保温措施。
8.2.2 管径不大于100mm的镀锌管道宜采用螺纹连接,螺纹的外露部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌管道可采用焊接、法兰连接或卡套式专用管件连接,焊接处应采取防腐处理。
8.2.3 钢管煨弯时,弯曲半径应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
8.2.4 管道支架、吊架、托架的安装,应符合下列规定:
1 支架、吊架在安装前应做防锈处理;
2 固定支架与管道安装应牢固可靠;
3 在建筑结构上安装管道支架、吊架时,应做荷载验算,且不得破坏建筑结构。
8.2.5 冷凝水排水管道的坡度,应符合设计的规定,并应坡向排泄方向。
8.2.6 冷热水管道在安装前后应进行防腐处理。
8.2.7 冷热水管道安装完毕应先进行压力试验,试验合格后进行保温施工。
8.2.8 管道保温应符合下列要求:
1 保温材料的材质及规格,应符合设计要求;
2 保温层铺设应平整、密实;
3 防潮层应紧贴在保温层上,并应密封良好;
4 表面层应光滑平整、不起尘。
8.2.9 室内地面应坡向地漏处,坡度不应小于3‰;地漏顶面应低于地面5mm。
8.2.1 为了保证机房内管道安装的可靠性,避免出现漏水和渗水等问题,从连接方式、管线走向布置以及容易结露的冷却水和冷凝水管道安装进行规定。
4 排水管道设计中一般为PVC管道,时间长久后,会出现老化而开裂或者脱落,从而造成机房设备的损坏,因此建议采用地板下安装的方式。
8.2.2~8.2.4 对管道连接和安装各环节提出技术要求,本规范未做规定的应全部按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB 50242的规定执行。
8.2.7 数据中心通常在机房吊顶上、地板下铺设各种电器管线,安装各类接线盒及插座箱等,为避免冷热水管道对电器管线、装置和设备可能造成的故障和损害,必须对冷、热水管道进行压力试验和检漏,保证管道不渗水、不漏水。试验合格后还必须进行保温,防止结露。
