6.2 防雷与接地装置
6.2.1 电涌保护器的安装应符合下列规定:
1 安装电涌保护器时,安装位置和使用环境应符合技术要求;
2 安装应牢固,接线应可靠,电涌保护器两端连接导线应短而直,不要形成环路、急弯或扭折;
3 电涌保护器两端连接导线长度不宜大于0.5m;
4 当受条件限制电涌保护器两端连接导线长度大于0.5m时,可采用V形接线方式;
5 安装多级电涌保护器时,间隙型电涌保护器(T1型)和限压型电涌保护器(T2型)之间的线缆长度不宜小于10m;两级限压型电涌保护器(T2型)之间的线缆长度不应小于5m。
6.2.2 数据中心区域内外露的不带电的金属物必须与建筑物进行等电位连接。
6.2.3 接地装置设置形式应符合设计要求,焊接应无虚焊。连接处不应松动、脱焊、接触不良,并应采取防腐措施。接地体埋设位置和深度应符合设计要求。接地引下线应固定牢固。
6.2.4 接地电阻值无法满足设计要求时,应采取物理或化学降阻措施。
6.2.5 等电位连接应符合下列规定:
1 可采用焊接、熔接或压接;
2 焊接、熔接或压接的金属表面应进行处理,使金属表面裸露;
3 连接处应无毛刺、明显伤痕,安装应平整、连接牢固;
4 连接处应进行防腐处理。
6.2.1 电涌保护器的安装应符合下列规定:
1 电涌保护器的使用环境指温度、湿度、盐雾、海拔的要求。
4 V形接线方式:是电涌保护器的一种接线方式,如果电涌保护器的接线距离趋近于零,就是标准的V形接线,V形接线的优点是消灭接线电缆上因雷电流通过时自身的寄生电阻电感产生的电压降在附加给被保护负载的一种方式。如图1所示:

图1 V形接线
D1、D2、D3、D4—输入端子;D1'、D2'、D3、D4—输出端子
5 电涌保护器有间隙型保护器(T1型)和基于压敏电阻类型的保护器(T2型)等几种,它们的性能各不相同,所以安装时一般都是多级并联配合使用。当线路上产生雷电引起的过电压、过电流时,电涌保护器(T1.型)会首先响应,将大部分高能量的电流通过接地线泻入大地,以避免由于过载而使其后的T2型电涌保护器失效,造成机房内的设备损坏。
6.2.2 数据中心区域内外露的不带电的金属物是指:吊顶的金属结构、隔墙的金属框架、金属活动地板、金属门窗、设备设施金属外壳等。与建筑的等电位网连接,可将产生的静电和外壳的漏电立即引入地下,防止人员触电和静电的伤害,保证设备的安全。本条为强制性条文,必须严格执行。
6.2.3 接地装置的形式包括:单接地体、接地网、接地环、特殊接地体等几种。接地环就是把金属导体沿水平挖开的地沟敷设,它适用于对接地要求不高且地域开阔处。
6.2.4 针对某些特殊地理环境,用常规方法很难达到接地电阻阻值要求。因此采用添加降阻剂的化学方法及增加接地体根数或增加接地体埋设深度的物理方法来降低土壤的电阻率。
6.2.5 本条对等电位连接做出了规定。
2 焊接、熔接或压接的金属表面处理包括去除污物、油脂、氧化物、不导电的薄膜或其他杂物,使金属表面裸露。
