附录Q 楼盖搁栅振动控制的计算方法
Q.0.1 当楼盖搁栅(图Q.0.1)由振动控制时,搁栅的跨度l应按下列公式验算:

无楼板面层的楼板时,

有板面层的楼板时,

式中:l——振动控制的搁栅跨度(m);
b——搁栅间距(m);
hj——搁栅高度(m);
hs——楼板厚度(m);
ht——楼板面层厚度(m);
EjAj——搁栅轴向刚度(N);
Es∥As——平行于搁栅的楼板轴向刚度(N/m),按表Q.0.1-1的规定取值;
Es⊥As——垂直于搁栅的楼板轴向刚度(N/m),按表Q.0.1-1的规定取值;
EtAt——楼板面层轴向刚度(N/m),按表Q.0.1-2的规定取值;
EjIj——搁栅弯曲刚度(N·㎡/m);
Es∥Is——平行于搁栅的楼板弯曲刚度(N·㎡/m),按表Q.0.1-1的规定取值;
Es⊥Is——垂直于搁栅的楼板弯曲刚度(N·㎡/m),按表Q.0.1-1的规定取值;
EtIt——楼板面层弯曲刚度(N·㎡/m),按表Q.0.1-2的规定取值;
m——等效T形梁的线密度(kg/m),包括楼板面层、木基结构板和搁栅;
Ks——考虑楼板和楼板面层侧向刚度影响的调整系数;
Sn——搁栅-楼板连接的荷载-位移弹性模量(N/m/m),按表Q.0.1-3的规定取值;
l1——楼板板缝计算距离(m);楼板无面层时,取与搁栅垂直的楼板缝隙之间的距离,楼板有面层时,取搁栅的跨度。




Q.0.2 当搁栅之间有交叉斜撑、板条、填块或横撑等侧向支撑(图Q.0.2), 且侧向支撑之间的间距不应大于2m时,由振动控制的搁栅跨度l可按表Q.0.2中规定的比例增加。