体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            15.7 售检票系统
15.7.1 体育建筑的售检票系统应符合下列规定:
1 售检票系统应具备现场销售和远程联网销售的功能;
2 售检票系统应配置观众查询和售票终端,并应实时显示体育建筑观众席的位置及票价等详细信息;
3 检票终端应具备脱网独立工作的功能;
4 售检票系统软件应具有监控门票销售、检票终端设备运行状态以及系统的网络状态的功能;
5 售检票系统软件应具备观众流量统计的功能。
15.7.2 体育建筑的售检票系统的检票通道应满足公安、消防和应急事件状态下的联动控制要求,并应具有现场手动控制功能。
	
   
	15.7.1 检票通道数量需保证在所有通道正常工作状态下90%以上的观众在规定的入场时间内进入体育建筑,且观众入口处至少设置一个残疾人专用检票通道当售检票系统的通信网络系统出现故障,通道控制终端能独立进行门票的有效性验证工作,控制观众的进出。网络故障恢复后,能自动进行数据交换,以保证前后台数据的一致性。
	15.7.2 售检票系统需要保证在场馆出现紧急事件时,所有通道的闸机能全部打开,形成无障碍通道,方便人员疏散。
  