木结构设计标准 GB50005-2017
K.2 常用紧固件群栓组合系数
K.2.1 当销类连接件直径小于25mm,并且螺栓、销、六角头木螺钉排成一行时,各单根紧固件的承载力设计值应乘以紧固件群栓组合系数kg。
K.2.2 当销类连接件符合下列条件时,群栓组合系数kg可取1.0:
1 直径D小于6.5mm时;
2 仅有一个紧固件时;
3 两个或两个以上的紧固件沿顺纹方向仅排成一行时;
4 两行或两行以上的紧固件,每行紧固件分别采用单独的连接板连接时。
K.2.3 在构件连接中,当侧面构件为木材时,常用紧固件的群栓组合系数kg应符合表K.2.3的规定。

K.2.4 在构件连接中,当侧面构件为钢材时,常用紧固件的群栓组合系数kg应符合表K.2.4的规定。