体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            13.1 一般规定
13.1.1 体育建筑的设备管理系统应符合国家现行标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16和《体育建筑智能化系统工程技术规程》JGJ/T 179的有关规定。
13.1.2体育建筑设备管理系统应根据体育建筑的等级、规模进行确定,并应符合表13.1.2的规定。
	
    注:表中√表示应采用;○表示宜采用;×表示可不采用。
	 
	
   
13.1.2体育建筑设备管理系统应根据体育建筑的等级、规模进行确定,并应符合表13.1.2的规定。
	表13.1.2 体育建筑设备管理系统的配置
    注:表中√表示应采用;○表示宜采用;×表示可不采用。
		条文说明
	
    13.1.2 本条在《体育建筑智能化系统工程技术规程》JGJ/T 179的基础上,结合本规范的特点编制而成,补充了其他等级或规模的体育场馆的系统配置要求。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:13 设备管理系统
 - 下一节:13.2 建筑设备监控系统
 
