7 采光节能
7.0.1 建筑采光设计时,应根据地区光气候特点,采取有效措施,综合考虑充分利用天然光,节约能源。
7.0.2 采光材料应符合下列规定:
1 采光设计时应综合考虑采光和热工的要求,按不同地区选择光热比合适的材料,可按本标准附录D的规定取值;
2 导光管集光器材料的透射比不应低于0.85,漫射器材料的透射比不应低于0.8,导光管材料的反射比不应低于0.95,常用反射膜材料的反射比可按本标准附录D表D.0.3取值。
7.0.3 采光装置应符合下列规定:
1 采光窗的透光折减系数Tr应大于0.45;
2 导光管采光系统在漫射光条件下的系统效率应大于0.5,导光管采光系统的系统效率可按本标准附录D表D.0.4取值。
7.0.4 采光设计时,应采取以下有效的节能措施:
1 大跨度或大进深的建筑宜采用顶部采光或导光管系统采光;
2 在地下空间,无外窗及有条件的场所,可采用导光管采光系统;
3 侧面采光时,可加设反光板、棱镜玻璃或导光管系统,改善进深较大区域的采光。
7.0.5 采用遮阳设施时,宜采用外遮阳或可调节的遮阳设施。
7.0.6 采光与照明控制应符合下列规定:
1 对于有天然采光的场所,宜采用与采光相关联的照明控制系统;
2 控制系统应根据室外天然光照度变化调节人工照明,调节后的天然采光和人工照明的总照度不应低于各采光等级所规定的室内天然光照度值。
7.0.7 在建筑设计阶段评价采光节能效果时,宜进行采光节能计算。可节省的照明用电量宜按下列公式进行计算:

式中:Ue——单位面积上可节省的年照明用电量(kWh/m2·年);
A——照明的总面积(m2);
We——可节省的年照明用电量(kWh/年);
Pn——房间或区域的照明安装总功率(W);
tD——全部利用天然采光的时数(h),可按本标准附录E中表E.0.1取值;
t′D——部分利用天然采光的时数(h),可按本标准附录E中表E.0.2取值;
FD——全部利用天然采光时的采光依附系数,取1;
F′D——部分利用天然采光时的采光依附系数,在临界照度与设计照度之间的时段取0.5。
7.0.1 天然光是清洁能源,取之不尽,用之不竭,具有很大的节能潜力,目前世界范围内照明用电量约占总用电量的20%左右,充分利用天然光是实现照明节能的重要技术措施。
7.0.2 采光效率的高低,采光材料是关键的因素,随着进入室内光量的增加,太阳辐射热也会增加,在夏季会增加很多空调负荷,因此在考虑充分利用天然光的同时,还要尽量减少因过热所增加的能耗,所以在选用采光材料时,要权衡光和热两方面的得失。本标准对采光材料的光热比提出了要求,光热比为材料的可见光透射比与材料的太阳光总透射比之比,推荐在窗墙比小于0.45时,采用光热比大于1.0的采光材料,窗墙比大于0.45时,采用光热比大于1.2的采光材料。
7.0.3 为了提高建筑外窗的采光效率,在采光设计时应尽量选择采光性能好的窗,采光性能的好坏用透光折减系数Tr表示,窗的透光折减系数是在漫射光条件下透射光照度与入射光照度之比。《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T 11976-2002订出的采光性能分级列于表48。建筑采光外窗和导光管采光系统的采光性能检测可按现行国家标准《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T 11976执行。
表48 窗的采光性能分级

本标准规定,建筑外窗的透光折减系数应大于0.45。调查中发现,有的建筑窗地面积比并不小,但由于窗的设计不合理,或附加装饰及采用有色玻璃,使得窗的透光折减系数偏低,为节省能源,此类窗已不宜作为建筑采光窗。
通过对169樘各类实际窗的检测,证实80%窗的透光折减系数(Tr)都大于0.45(表49)。
表49 透光折减系数

采光窗的透光折减系数Tr≥0.45,各类窗的比例为:钢窗77.9%、铝窗82.0%、塑料窗93.46%、钢塑、铝塑窗92.3%、木窗66.7%,其中木窗主要来自北欧产品,且部分用于斜屋顶采光,其透光折减系数低于0.45的比例较大,木窗在我国各类建筑中已较少采用。
导光管采光系统的效率是衡量其性能的重要指标,通过对现有的用于实际工程的导光管系统的测试,大部分产品的效率均在0.50以上。故为提高采光效率,在采光设计中应选择采光性能好的导光管采光系统,系统效率应大于0.50。
7.0.4 在采光设计中,采取各种方法提高采光效率是有效利用天然采光的重要环节。如根据建筑形式和不同的光气候特点,合理选择窗的位置、朝向和不同的开窗面积。在条件允许的情况下,设置天窗采光不但能大大提高采光效率还可以获得好的采光均匀度。伴随着建筑形式的多样化,一些新的采光技术也得到了越来越多的应用,如导光管装置和膜结构的应用,均取得了比较好的采光效果。此外,对于大进深的侧面采光,可在室外设置反光板或采用棱镜玻璃,增加房间深处的采光量,有效改善空间的采光质量。
7.0.5 目前常采用的遮阳形式有内遮阳、外遮阳和两层玻璃之间设置遮阳,其中外遮阳形式可将太阳辐射反射出去,对减少室内过热很有好处。如国家游泳中心“水立方”就是通过在膜做成的气枕表面镀上银点,将太阳辐射反射出去。
7.0.6 随着对采光与照明节能的重视,各种照明控制系统相继推出,控制方式多样,自动化程度很高。本标准对感应器的布置方式只作出了原则规定,对实际工程可根据具体情况设置。
7.0.7 对于整栋建筑物而言,采光节能应纳入整个照明节能的一部分,本标准参照欧洲标准,提出了本标准采用的采光节能计算方法。
- 上一节:6 采光计算
- 下一节:附录A 中国光气候分区
