体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
11.2 导管布线和电缆布线
11.2.1 体育建筑应根据工艺要求预留引到场地内电源井、弱电信号井的电缆路径和管道,电缆总截面积(包括外护层)不应超过导管内截面积的40%。埋地敷设于室外穿金属导管的线路,应采用管壁厚度不小于2.0mm的金属导管。
11.2.2 电缆在室内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内明敷时,不应采用易延燃的外护层。
11.2.3 马道上的电力电缆应采用电缆槽盒敷设,电缆槽盒内电缆的总截面(包括外护层)不应超过电缆线槽内截面的30%。
11.2.4 配电线路布线系统设计时,应兼顾临时线路、系统改造时电缆布线的灵活性,当没有明确要求时,宜放宽电缆托盘、电缆梯架、电缆沟的尺寸。
11.2.1 预留引到场地内电源井、弱电信号井的电缆管道,因其长度较长,所穿线缆会因比赛或活动而有所调整,存在不确定因素,因此预留的管道可适当放大。规范中规定电缆总截面积(包括外护层)不超过导管内截面积的40%。
11.2.2 本条从防火安全角度出发规定了电缆外护层的材料要求。根据《塑料用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则》GB/T 2406.1-2008、《塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验》GB/T 2406.2-2009、《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》GB/T 8924-2005等标准的规定,材料的燃烧性能(行为)用氧指数测定。氧指数(oxygen index,简称OI)是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数表示。因此,氧指数越高,表示材料需要更多的氧气才能燃烧,也就是该材料不易燃烧;相反,氧指数越低表示该材料越容易燃烧。
采用不同材料的外护层,电缆的防火性能也不同,表13列举部分示例供参考。
11.2.3 某体育场由于电缆槽盒规格较小,槽盒内电缆密度过高,在2008年奥运会足球小组赛时出现电缆过度发热而引起断路器跳闸。另一方面,体育建筑在重大赛事或活动时,临时用电设备线路经常会借用马道上的槽盒,因此,马道上的槽盒需预留一些空间,这样可以解决重大赛事或活动时槽盒内电缆密度过高问题,保证供电的可靠性。
表13 不同外护层材料的电缆防火性能