7.6 天窗
7.6.1 设置天窗应符合下列规定:
1 当设置双面天窗时,天窗架的跨度不应大于屋架跨度的1/3;
2 单面天窗的立柱应设置在屋架的节点部位;
3 双面天窗的荷载宜由屋脊节点及其相邻的上弦节点共同承担,并应设置斜杆与屋架上弦连接,以保证天窗架的稳定。
4 在房屋的两端开间内不宜设置天窗。
5 天窗的立柱,应与桁架上弦牢固连接,当采用通长木夹板时,夹板不宜与桁架下弦直接连接(图7.6.1)。

7.6.2 为防止天窗边柱受潮腐朽,边柱处屋架的檩条宜放在边柱内侧(图7.6.2)。其窗樘和窗扇宜放在边柱外侧,并加设有效的挡雨设施。开敞式天窗应加设有效的挡雨板,并应做好泛水处理。

7.6.3 抗震设防烈度为8度和9度地区,不宜设置天窗。
7.6.1~7.6.3 天窗分为单面天窗和双面天窗,天窗是屋盖结构中的一个薄弱部位。若构造处理不当,容易发生质量事故。根据调查,主要有下列几个问题:
1 天窗过于高大,使屋面刚度削弱很多,兼之天窗重心较高,更易导致天窗侧向失稳。
2 如果采用大跨度的天窗,而又未设中柱,仅靠两个边柱将荷载集中地传给屋架的两个节点,致使屋架的变形过大。
3 仅由两根天窗柱传力的天窗本身不是稳定的结构,不能正常工作。
4 天窗边柱的夹板通至下弦,并用螺栓直接与下弦系紧,致使天窗荷载在边柱上与上弦抵承不良的情况下传给下弦,从而导致下弦的木材被撕裂。因此,规定夹板不宜与桁架下弦直接连接。
5 有些工程由于天窗防雨设施不良,引起其边柱和屋架的木材受潮腐朽,从而危及承重结构的安全。
针对以上存在的问题,制定了本节的条文,以便从构造上消除隐患,保证整个屋盖结构的正常工作。
