体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            8.5 照明控制
8.5.1 体育建筑的场地照明控制应按场馆等级、运动项目的类型、电视转播情况、使用情况等因素确定照明控制模式,并应符合表8.5.1的规定,其他等级的体育建筑可不受此限制。
	
   
	表8.5.1 场地照明控制模式
	

	    注:表中√表示应采用;○表示视具体情况决定;×表示不采用。
8.5.2 特级和甲级体育建筑应采用智能照明控制系统,乙级体育建筑宜采用智能照明控制系统。照明控制系统的网络拓扑结构宜为集散式或分布式。
8.5.3 智能照明控制系统开关型驱动模块的额定电流不应小于其回路的计算电流,额定电压应与所在回路的额定电压相一致,驱动模块的过载特性应与灯具的启动特性相匹配。当驱动模块安装在控制柜等不良散热场所或高温场所时,其降容系数不宜大于0.8。
8.5.4 体育舞蹈、冰上舞蹈等具有艺术表演的运动项目,需调光时,其调光系统应单独设置。
8.5.5 智能照明控制系统应具有以下功能:
1 预设置照明模式功能,且不因停电而丢失;
2 系统应具有软启、软停功能,启停时间可调;
3 系统除具有自动控制外,还应具有手动控制功能;当手动控制采用智能控制面板时,应具有“锁定”功能,或采取其他防误操作措施;
4 系统应具有回路电流监测、过载报警、漏电报警等功能,并宜具有监测灯的状态、灯累计使用时间、灯预期寿命等功能;
5 系统应有分组延时开/关灯功能;
6 系统故障时自动锁定故障前的工作状态。
8.5.6 智能照明控制系统应设显示屏,以图形形式显示当前灯状况,系统应具有中文人机交互界面。
8.5.7 智能照明控制系统应采用开放式通信协议,可与建筑设备管理系统、比赛设备管理系统通信。场地照明应采用专用的照明控制系统,不得与非场地照明控制系统共用,其他控制系统不应影响场地照明的正常使用。
8.5.8 智能照明控制系统中的控制面板宜采用标准的接线盒。
	8.5.3 场地照明常用的金卤灯是感性负荷,照明控制的驱动模块要与之相匹配。
	8.5.5 本条系根据场地照明的特点而制定的,并经过北京奥运会和广州亚运会等丁程的验证。
	    1 条文对应场地照明多个控制模式(含清扫、TV应急),预置这些控制模式使得操作简单、可靠。
	    2 “软启、软停”功能有助于减少大电流对系统的冲击。
	    3 要求智能控制面板开关具有锁定功能,有利于减少误动作。通常有系统软件设定和机械锁定等类型。
	    4 回路检测功能实际上是检测回路电流,将实测电流与额定电流进行对比,可以推测出灯的状态、过载、灯累计使用时间、预测灯的寿命等。鉴于灯具安装在高处,如果发生漏电现象要及时通知工作人员进行检修。因此,本款增加漏电检测功能。通常漏电检测可以采用控制系统中的专用检测模块,也可接收其他系统的漏电信号。
	    6 系统枚障通常有系统停电、断线、死机等,本款要求系统故障时所有灯需保持故障前的状态,场地照明继续工作,不受控制系统故障的影响。
	8.5.6 条文中的显示屏可设置专业显示屏,也可采用计算机显示屏,以图形形式显示当前灯状况。
	8.5.8 国家标准《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求》GB 17466.1-2008对接线盒有明确的要求。目前有少数智能照明控制系统没有采用我国标准的接线盒,不利于先预埋后采购的原则,也不利于招投标工作,同时不利于以后的维护和维修。常用的标准接线盒为86系列接线盒。
  