11.2 设计要点
11.2.1 装配式轻型坡屋面结构构件和连接件的荷载计算应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定;抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
11.2.2 装配式轻型坡屋面采用的瓦材和金属板应满足屋面设计要求,并应符合本规范相关章节的规定。
11.2.3 平改坡屋面的结构设计应符合下列规定:
1 屋架上弦支撑在原屋面板上时,应做结构验算;
2 增加圈梁和卧梁时应与既有建筑墙体连接牢固;
3 屋面宜设檐沟;
4 烟道、排汽道穿出坡屋面不应小于600mm,交接处应作防水密封处理;
5 屋面宜设置上人孔。
11.2.4 装配式轻型坡屋面保温隔热层和通风层设计应符合下列规定:
1 保温隔热层宜做内保温设计;
2 通风口面积不宜小于屋顶投影面积的1/150,通风间层的高度不应小于50mm,屋面通风口处应设置格栅或防护网;
3 穿过顶棚板的设施应进行密封处理。
11.2.5 装配式轻型坡屋面宜在保温隔热层下设置隔汽层。
11.2.6 装配式轻型坡屋面防水垫层应符合本规范第5章的规定。
11.2.1 装配式轻型坡屋面结构,必须注意安全。因此,应对结构构件和连接件进行荷载计算,并按抗震要求设计。
11.2.3 既有建筑原已设置的保温隔热材料如符合国家相关建筑节能要求时,平改坡屋面可不增加保温隔热层,如既有建筑保温隔热性能与现行国家建筑节能标准相差很大,可考虑在平改坡的同时增设保温隔热材料。为防止屋面构件的腐蚀,增强屋面的耐久性,平改坡屋面可采取通风设计方法。平改坡屋面宜预留上人孔,上人孔或通风口可结合老虎窗综合设计。
11.2.4 装配式轻型坡屋面保温隔热层设计应符合以下规定:
1 装配式轻型坡屋面的保温隔热形式以在屋面内部铺设玻璃棉等轻质保温隔热材料为主,保温隔热材料可在吊顶上方水平铺设,施工便捷,节省材料。为确保保温隔热材料和屋面板的干燥、防止水汽凝结和增加屋顶隔热性能,宜对屋面板(或屋面面层)和保温隔热材料之间的空腔采取通风措施。通风的方法包括设置通风口、通风器、通风屋脊或开设老虎窗等。通风间层高度不宜小于50mm,否则实际通风效果较差。
11.2.5 为减少冷凝水的可能性和降低室内能耗,要确保室内外的空气气密性,合理设置隔汽层,应注意屋顶各种穿出构件的处理,例如装修和灯饰处,应确保各种孔洞缝隙的密封,以减少不良空气流动和水蒸气扩散。
在装配式轻型坡屋面设计中要确保屋顶保温隔热层和外墙保温隔热层的连续性,防止屋顶和外墙连接处产生冷桥,导致墙面或屋顶水汽冷凝,影响正常使用。
屋顶的隔汽层,一般应放置于保温隔热材料内侧。屋面构造、隔汽层的采用和部位应由设计确定。考虑到在湿热地区夏季空调的广泛使用,部分屋顶采用对外封闭,内部不采用隔汽层的设计方法。屋顶的构造设计,宜因地制宜,考虑建筑的具体情况和当地气候的特点而确定。
在下列情况不宜设置隔汽层:
1 温凉区(IVA、IVB)或全年月平均温度超过7.0℃,或年降水量超过500mm的湿热地区;
2 已采取其他措施防止屋面出现冷凝水的屋面。
