9.3 细部构造
9.3.1 压型金属板屋面构造应符合下列规定:
1 金属屋面构造层次(图9.3.1-1)包括:金属屋面板、固定支架、透汽防水垫层、保温隔热层和承托网。

2 屋脊构造(图9.3.1-2)应符合下列规定:
1)屋脊部位应采用屋脊盖板,并作防水处理;
2)屋脊盖板应依据屋面的热胀冷缩设计;
3)屋脊盖板应设置保温隔热层。
3 檐口部位构造(图9.3.1-3)应符合下列规定:
1)屋面金属板的挑檐长度宜为200mm~300mm,或根据设计要求,按工程所在地风荷载计算确定;金属板与檐沟之间应设置防水密封堵头和金属封边板;
2)屋面金属板挑入檐沟内的长度不宜小于100mm;
3)墙面宜在相应位置设置檐口堵头;
4)屋面和墙面保温隔热层应连接。

4 山墙部位构造(图9.3.1-4)应符合下列规定:
1)山墙部位构造应按建筑物热胀冷缩因素设计;
2)屋面和墙面的保湿隔热层应连接。

5 出屋面山墙部位构造(图9.3.1-5)中,金属板屋面与墙相交处泛水的高度不应小于250mm。

9.3.2 金属面绝热夹芯板屋面构造应符合下列规定:
1 金属夹芯板屋面屋脊构造(图9.3.2-1)应包括:屋脊盖板、屋脊盖板支架、夹芯屋面板等。屋脊处应设置屋脊盖板支架,屋脊板与屋脊盖板支架连接,连接处和固定部位应采用密封胶封严。

2 拼接式屋面板防水扣构造(图9.3.2-2)应包括:防水扣槽、夹芯板翻边、夹芯屋面板和螺钉。

3 檐口宜挑出外墙150mm~500mm,檐口部位应采用封檐板封堵,固定螺栓的螺帽应采用密封胶封严(图9.3.2-3)。
4 山墙应采用槽形泛水板封盖,并固定牢固,固定钉处应采用密封胶封严(图9.3.2-4)。

5 采用法兰盘固定屋面排气管,并与屋面板连接,法兰盘上应设置金属泛水板,连接处用密封材料封严(图9.3.2-5)。

9.3.3 金属屋面板与采光天窗四周连接时,应进行密封处理。
9.3.4 金属板天沟伸入屋面金属板下面的宽度不应小于100mm。
9.3.1 本条是金属板屋面在建筑物屋脊部分的构造内容。
2 不同的板型,屋脊盖板的形式是不一样的。在搭接型和扣合型屋面板中,经常使用与板型一致的屋脊板。屋脊板和屋面板的连接必须作好泛水处理;咬口型屋面板使用特制的屋脊盖板,利用板端挡水板作泛水处理。
