7.5 工程验收
主控项目
7.5.1 块瓦、保温隔热材料及其配套材料的质量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。
7.5.2 屋脊、天沟、檐沟、檐口、山墙、立墙和穿出屋面设施的细部构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查和尺量检查。
7.5.3 板状保温隔热材料的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于4mm。
检验方法:用钢针插入和尺量检查。
7.5.4 喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于3mm。
检验方法:用钢针插入和尺量检查。
7.5.5 主瓦及配件瓦的固定、搭接方式及搭接尺寸应符合产品安装要求。
检验方法:观察检查和尺量检查。
7.5.6 块瓦屋面竣工后不得渗漏。
检验方法:雨后或进行2h淋水,观察检查。
7.5.7 防水垫层主控项目的质量验收应按本规范第5.5节的规定执行。
一般项目
7.5.8 持钉层应平整、干燥,细石混凝土持钉层不得有疏松、开裂、空鼓等现象。表面平整度误差不应大于5mm。
检验方法:观察检查和用2m靠尺检测。
7.5.9 顺水条、挂瓦条应连接牢固。
检验方法:观察检查。
7.5.10 通风屋面的檐口和屋脊应通畅透气。
检验方法:观察检查。
7.5.11 屋面瓦材不得有破损现象。
检验方法:观察检查。
7.5.12 板状保温隔热材料铺设应紧贴基层,铺平垫稳,固定牢固,拼缝严密。
检验方法:观察检查。
7.5.13 板状保温隔热材料平整度的允许偏差为5mm。
检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
7.5.14 板状保温隔热材料接缝高差的允许偏差为2mm。
检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。
7.5.15 喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的平整度允许偏差为5mm。
检验方法:用1m靠尺和楔形塞尺检查。
7.5.16 防水垫层一般项目的质量验收应按本规范第5.5节的规定执行。