坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
7.4 施工要点
7.4.1 防水垫层施工应符合本规范第5.4节的相关规定。
7.4.2 屋面基层或持钉层应平整、牢固。
7.4.3 顺水条与持钉层连接、挂瓦条与顺水条连接、块瓦与挂瓦条连接应固定牢固。
7.4.4 铺设块瓦应排列整齐,瓦榫落槽,瓦脚挂牢,檐口成线。
7.4.5 正脊、斜脊应顺直,无起伏现象。脊瓦搭盖间距应均匀,脊瓦与块瓦的搭接缝应作泛水处理。
7.4.6 通风屋面屋脊和檐口的施工应符合构造设计的要求。
7.4.7 板状保温隔热材料的施工应按本规范第6.4.9条的规定执行;喷涂硬泡聚氨酯保温隔热材料的施工应按本规范第6.4.10条的规定执行。
条文说明
7.4.2 为了保证块瓦屋面的平整度、利于排水和美观等,首先应控制挂瓦条的平整度。混凝土找平层的平整度一般在±5mm,顺水条和挂瓦条尺寸偏差一般在±2mm。
7.4.4 本条主要是为了保证防水效果和屋顶外观美观。