6.2 设计要点
6.2.1 沥青瓦屋面的构造设计应符合下列规定:
1 沥青瓦的固定方式以钉为主、粘结为辅;
2 细石混凝土持钉层可兼作找平层或防水垫层的保护层。
6.2.2 沥青瓦屋面应符合下列规定:
1 沥青瓦屋面为外保温隔热构造时,保温隔热层上应铺设防水垫层,且防水垫层上应做35mm厚配筋细石混凝土持钉层。构造层依次宜为沥青瓦、持钉层、防水垫层、保温隔热层、屋面板(图5.2.1-2);
2 屋面为内保温隔热构造时,构造层依次宜为沥青瓦、防水垫层、屋面板(图5.2.1-1);
3 防水垫层铺设在保温隔热层之下时,构造层应依次为沥青瓦、持钉层、保温隔热层、防水垫层、屋面板,构造做法应按本规范第5.2.1条中第3款的规定执行(图5.2.1-3)。
6.2.3 木屋面板上铺设沥青瓦,每张瓦片不应少于4个固定钉;细石混凝土基层上铺设沥青瓦,每张瓦片不应少于6个固定钉。
6.2.4 屋面坡度大于100%或处于大风区,沥青瓦固定应采取下列加强措施:
1 每张瓦片应增加固定钉数量;
2 上下沥青瓦之间应采用全自粘粘结或沥青基胶粘材料(图6.2.4)加强。

6.2.5 沥青瓦坡屋面可采用通风屋脊。
6.2.1 在混凝土屋面上铺设沥青瓦时,一般需要在瓦材下部做细石混凝土持钉层兼做找平层。
细石混凝土持钉层可兼做防水垫层的保护层,以防止防水垫层被钉穿而降低防水性能。在这种情况下,应采用在细石混凝土下铺设防水垫层的做法。
6.2.2 本条列出了常见的沥青瓦屋面构造做法。保温隔热材料置于木屋面板或其他屋面板上方时,可以随屋面板铺设。此外还有在吊顶上方铺设等多种方式。
6.2.3 沥青瓦采用粘和钉相结合的固定方式,每张瓦片不应少于规定的固定钉个数。由于混凝土屋面的持钉性能低于木屋面板,在混凝土屋面上固定沥青瓦需要更多的固定钉。
6.2.4 由于在强风作用下沥青瓦屋面的破坏主要发生于屋面檐口等周边部位或屋脊等突起部位,故需要在这些部位采用沥青胶粘结或增加固定钉数量等加固措施。沥青瓦抗风揭性能试验应参照国家标准《玻纤胎沥青瓦》GB/T 20474中所规定的抗风揭试验方法进行。
6.2.5 沥青瓦用于木质结构或装配式屋面,屋面屋脊采用成品通风脊瓦,可起到降低屋顶温度和湿度的作用。
