坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
5.4 施工要点
5.4.1 铺设防水垫层的基层应平整、干净、干燥。
5.4.2 铺设防水垫层,应平行屋脊自下而上铺贴。平行屋脊方向的搭接应顺流水方向,垂直屋脊方向的搭接宜顺年最大频率风向;搭接缝应交错排列。
5.4.3 铺设防水垫层的最小搭接宽度应符合表5.4.3的规定。


5.4.4 铝箔复合隔热防水垫层宜设置在顺水条与挂瓦条之间,并在两条顺水条之间形成凹曲。
5.4.5 波形沥青通风防水垫层采用机械固定施工时,固定件应固定在压型钢板波峰或混凝土层上;固定钉与垫片应咬合紧密;固定件的分布应符合设计要求。
条文说明
5.4.1 防水垫层的厚度一般较防水卷材薄,因此需要基层平整、干净、干燥。只有基层质量符合规定,才能保证整个防水垫层达到平整和防水的效果。
5.4.2 由于很多防水垫层是空铺搭接,所以要求防水垫层铺设必须考虑排水及风向的影响。
5.4.3 满粘防水垫层搭接部位密封较好,因此相比机械固定或空铺施工,可以适当降低搭接宽度要求。
对于机械固定或空铺防水垫层,当屋面坡度较小时,需要根据厂家指导,适当增加搭接宽度或采取密封措施。
5.4.4 在挂瓦条和顺水条之间铺设隔热防水垫层,形成的凹曲形状有利于排水,同时利用空气间层和热反射的效果,可起到降低建筑的能耗作用。
有需要时,有时隔热垫层和防水垫层可合而为一。