坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
5.1 一般规定
5.1.1 应根据坡屋面防水等级、屋面类型、屋面坡度和采用的瓦材或板材等选择防水垫层材料。
5.1.2 有空气间层隔热要求的屋面,应选择隔热防水垫层;瓦屋面采用纤维状材料作保温隔热层或湿度较大时,保温隔热层上宜增设透汽防水垫层。
5.1.3 防水垫层的性能应满足屋面防水层设计使用年限的要求。
5.1.4 防水垫层可空铺、满粘或机械固定。
5.1.5 屋面坡度大于50%,防水垫层宜采用机械固定或满粘法施工;防水垫层的搭接宽度不得小于100mm。
5.1.6 屋面防水等级为一级时,固定钉穿透非自粘防水垫层,钉孔部位应采取密封措施。
条文说明
5.1.2 铝箔隔热防水垫层,具有热反射隔热作用,应使用在有空气间层的通风构造屋面中。
透汽防水垫层具有透汽的作用,在瓦屋面中,宜使用在潮湿环境和纤维状保温隔热材料之上,宜与其他防水垫层同时使用。在金属屋面中,可单独作为防水垫层使用。
5.1.4 防水垫层可采取空铺、满粘和机械固定方式。厚度在2mm以下的聚合物改性沥青防水垫层,不可采用明火热融施工。
5.1.5 当屋面坡度大于50%时,防水垫层宜采用机械固定或满粘,防止重力产生滑动。
5.1.6 对于屋面防水等级为一级的瓦屋面,通常选用自粘防水垫层,由于自粘防水垫层对钉子有握裹力。若固定钉穿透非自粘防水垫层,钉孔部位应采取密封措施。
波形沥青板通风防水垫层,钉孔位于波峰时,可不进行密封处理。
目录
返回
上节
下节
条文说明
