3.2 设计
3.2.1 坡屋面工程设计应遵循“技术可靠、因地制宜、经济适用”的原则。
3.2.2 坡屋面工程设计应包括以下内容:
1 确定屋面防水等级;
2 确定屋面坡度;
3 选择屋面工程材料;
4 防水、排水系统设计;
5 保温、隔热设计和节能措施;
6 通风系统设计。
3.2.3 坡屋面工程设计应根据建筑物的性质、重要程度、地域环境、使用功能要求以及依据屋面防水层设计使用年限,分为一级防水和二级防水,并应符合表3.2.3的规定。

3.2.4 根据建筑物高度、风力、环境等因素,确定坡屋面类型、坡度和防水垫层,并应符合表3.2.4的规定。

3.2.5 坡屋面采用沥青瓦、块瓦、波形瓦和一级设防的压型金属板时,应设置防水垫层。
3.2.6 坡屋面防水构造等重要部位应有节点构造详图。
3.2.7 坡屋面的保温隔热层应通过建筑热工设计确定,并应符合相关规定。
3.2.8 保温隔热层铺设在装配式屋面板上时,宜设置隔汽层。
3.2.9 坡屋面应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定进行风荷载计算。沥青瓦屋面、金属板屋面和防水卷材屋面应按设计要求提供抗风揭试验检测报告。
3.2.10 屋面坡度大于100%以及大风和抗震设防烈度为7度以上的地区,应采取加强瓦材固定等防止瓦材下滑的措施。
3.2.11 持钉层的厚度应符合下列规定:
1 持钉层为木板时,厚度不应小于20mm;
2 持钉层为胶合板或定向刨花板时,厚度不应小于11mm;
3 持钉层为结构用胶合板时,厚度不应小于9.5mm;
4 持钉层为细石混凝土时,厚度不应小于35mm。
3.2.12 细石混凝土找平层、持钉层或保护层中的钢筋网应与屋脊、檐口预埋的钢筋连接。
3.2.13 夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区坡屋面的节能措施宜采用通风屋面、热反射屋面、带铝箔的封闭空气间层或屋面种植等,并应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关规定。
3.2.14 屋面坡度大于100%时,宜采用内保温隔热措施。
3.2.15 坡屋面工程设计应符合相关建筑防火设计规范的规定。
3.2.16 冬季最冷月平均气温低于-4℃的地区或檐口结冰严重的地区,檐口部位应增设一层防冰坝返水的自粘或满粘防水垫层。增设的防水垫层应从檐口向上延伸,并超过外墙中心线不少于1000mm。
3.2.17 严寒和寒冷地区的坡屋面檐口部位应采取防冰雪融坠的安全措施。
3.2.18 钢筋混凝土檐沟的纵向坡度不宜小于1%。檐沟内应做防水。
3.2.19 坡屋面的排水设计应符合下列规定:
1 多雨地区的坡屋面应采用有组织排水;
2 少雨地区可采用无组织排水;
3 高低跨屋面的水落管出水口处应采取防冲刷措施。
3.2.20 坡屋面有组织排水方式和水落管的数量,应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的相关规定确定。
3.2.21 坡屋面的种植设计应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。
3.2.22 屋面设有太阳能热水器、太阳能光伏电池板、避雷装置和电视天线等附属设施时,应符合下列规定:
1 应计算屋面结构承受附属设施的荷载;
2 应计算屋面附属设施的风荷载;
3 附属设施的安装应符合设计要求;
4 附属设施的支撑预埋件与屋面防水层的连接处应采取防水密封措施。
3.2.23 屋面采用光伏瓦和光伏防水卷材的防水构造可按照本规范的相关规定执行。
3.2.24 采光天窗的设计应符合下列规定:
1 采用排水板时,应有防雨措施;
2 采光天窗与屋面连接处应作两道防水设防;
3 应有结露水泻流措施;
4 天窗采用的玻璃应符合相关安全的要求;
5 采光天窗的抗风压性能、水密性、气密性等应符合相关标准的规定。
3.2.25 坡屋面上应设置施工和维修时使用的安全扣环等设施。
3.2.3 本规范把坡屋面防水等级分为两级,不再沿用传统的四级分级方法。因为Ⅳ级建筑是临时性的,不必定级, Ⅰ级建筑较少,一般采取特殊防水设计满足使用年限的要求。
坡屋面的防水等级分为两级,较为重要的建筑屋面防水等级为一级,如大型公共建筑、博物馆、医院、学校等的建筑屋面。一般工业民用建筑屋面为二级,可根据业主要求增强防水功能及设计使用年限。
3.2.4 屋面材料品种是按照坡屋面的主要类型分列的。坡度是根据屋面的构造特点和排水能力确定的。防水垫层的选择是考虑了屋面构造和屋面材料自身的防水能力。本条不适用于装饰性屋面材料。
3.2.5 因为瓦材是不封闭连续铺设的,属搭接构造,依靠物理排水满足防水功能,但会因风雨或毛细等情况引起屋面渗漏,因此必须有辅助防水层,以达到防水效果。
3.2.8 装配式屋面板包括混凝土预制屋面板、压型钢板、木屋面板等。
当屋面为装配式屋面板时,室内水汽会通过屋面板缝隙进入保温隔热层,从而影响保温隔热效果,故宜设置隔汽层,且隔汽层应是连续的、封闭的。
3.2.9 目前,现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中有屋面风荷载设计和计算要求,但没有要求通过抗风揭试验验证设计结果,无法确定其安全性。所以应要求进行抗风揭试验,通过抗风揭试验,来验证设计选用的保温隔热、隔汽、防水材料和机械固定件组成的屋面系统的抗风荷载的能力。目前,沥青瓦屋面、金属板屋面和防水卷材屋面已有相应的抗风揭试验标准。
3.2.10 由于瓦材在此环境下容易脱落,产生安全隐患,必须采取加固措施。块瓦和波形瓦一般用金属件锁固,沥青瓦一般用满粘和增加固定钉的措施。
3.2.14 当屋面坡度大于100%时,保温隔热材料很难固定,易发生滑动而造成安全事故,故宜采用内保温隔热方式。
3.2.16 严寒地区的房屋檐口部位容易产生冰坝积水,冰坝是在屋面檐口形成的阻水冰体,它阻止融化的雪水顺利沿屋面坡度方向流走。滞留的屋面积水倒流,造成屋面渗漏,墙面、吊顶、保温层或其他部位潮湿。
防冰坝部位增设满粘防水垫层可避免冰坝积水返流。
3.2.17 严寒和寒冷地区冬季屋顶积雪较大,当气温升高时,屋顶的冰雪下部融化,大片的冰雪会沿屋顶坡度方向下坠,易造成安全事故。因此应采取相应的安全措施,如在临近檐口的屋面上增设挡雪栅栏或加宽檐沟等措施。
3.2.19、3.2.20 坡屋面有组织排水系统汇水面积可参照表1。

3.2.23 光伏瓦和光伏防水卷材是国家倡导发展的新型屋面材料。光伏瓦主要指太阳能光伏电池与瓦材的复合体,光伏防水卷材主要指太阳能光伏薄膜电池与防水卷材的复合体,光伏瓦和光伏防水卷材与本规范中的块瓦和防水卷材的形状类似,其细部构造的设计施工可参考本规范第7章和第10章的相关规定。
