1 灰土地基、砂和砂石地基及碎砖三合土地基的配合比(体积比)、分层铺设厚度与夯打遍数;
2 地基验槽;
3 基础宽度和埋深;
4 基础防潮层的设置;
5 砖的强度等级;
6 砂浆强度等级和配合比、砂浆饱满度;
7 混凝土原材料、配合比和强度等级。
4.5.2 灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基的配合比,应符合本规范第4.3.2条第2款、第4.3.3条第2款、第4.3.4条第1款的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:计量检查。
4.5.3 灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基分层铺设厚度与夯打遍数,应符合本规范第4.3.2条第4款、第4.3.3条第5款、第4.3.4条第3款的规定。
检查数量:每层铺设与夯打遍数检查点不应少于3处。
检验方法:观察,尺量检查。
4.5.4 地基验槽时,基底土质、基槽开挖尺寸应符合设计要求。
检查数量:全数检查基槽长度、宽度、深度及基底标高;基底土质检查点不应少于3处。
检验方法:钎探,观察,尺量检查。
4.5.5 基础宽度和埋深应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量检查。
4.5.6 基础防潮层的设置应符合本规范第4.4.2条的规定。
检查数量:不应少于3处。
检验方法:观察,尺量检查。
4.5.7 砖的强度等级应符合本规范第5.7.2条的规定。
检查数量:按同一批次进货的产品为一批。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告。
4.5.8 砂浆强度等级和配合比应符合本规范第5.7.3条的规定。
检查数量:同一配合比的砂浆应检查一次。
检验方法:试块抗压试验或回弹法等检测砂浆强度等级;计量检查配合比。
4.5.9 砌体砂浆水平灰缝饱满度不应小于80%。
检查数量:不应少于3处。
检验方法:采用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积,观察检查。
4.5.10 基础的混凝土材料应符合本规范第9.4.1条的规定;混凝土配合比应符合本规范第9.4.2条的规定;混凝土强度等级应符合设计要求。
检查数量:同一配合比应检查一次。
检验方法:观察,试块抗压试验或回弹法等检查。
Ⅱ 一般项目
4.5.11 地基和基础施工质量检查和验收的一般项目应包括下列内容:
1 灰土地基、砂和砂石地基及碎砖三合土地基的石灰粒径、土颗粒粒径、石料粒径、碎砖颗粒粒径及含水量;
2 基础顶部标高、轴线尺寸;
3 基槽回填。
4.5.12 灰土地基、砂和砂石地基及碎砖三合土地基材料的粒径,应符合本规范第4.3.2~4.3.4条的有关规定。
检查数量:同一批次进料检查一次。
检验方法:筛分,观察检查。
4.5.13 灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基的含水量,应符合本规范第4.3.2条第3款、表4.3.3、第4.3.4条第3款的规定。
检查数量:同一批次拌合料检查一次。
检验方法:灰土含水量检测可用手将灰土紧握成团,两手轻捏即碎为宜;砂和砂石地基、碎砖三合土地基的含水量可根据地区经验判别。
4.5.14 基础顶部标高、轴线位置,应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量检查。
4.5.15 基槽回填,应符合本规范第4.2.8条的规定。
检查数量:不应少于3处。
检验方法:观察,尺量检查。
4.5 质量检查和验收
Ⅰ 主控项目
4.5.1 地基和基础施工质量检查和验收的主控项目应包括下列内容:1 灰土地基、砂和砂石地基及碎砖三合土地基的配合比(体积比)、分层铺设厚度与夯打遍数;
2 地基验槽;
3 基础宽度和埋深;
4 基础防潮层的设置;
5 砖的强度等级;
