高压直流换流站设计规范 GB/T51200-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            10.1 给水系统
10.1.1 换流站应有可靠的水源,水源宜采用自来水,也可采用地表水或地下水,但其水质、水量的变化不应影响换流站的安全运行。
10.1.2 当换流阀外冷却采用水冷却方式时,换流站宜有两路可靠的水源。当仅有一路水源时,换流站应设置容积不小于3d生产用水量的储水池。
10.1.3 换流站内生产用水和生活用水以及消防给水管网宜分开设置。
	
   
10.1.2 当换流阀外冷却采用水冷却方式时,换流站宜有两路可靠的水源。当仅有一路水源时,换流站应设置容积不小于3d生产用水量的储水池。
10.1.3 换流站内生产用水和生活用水以及消防给水管网宜分开设置。
		条文说明
	
    
	10.1.1 换流站的用水包括生活用水、生产用水(换流阀外冷却方式为水冷时)及消防用水等,可靠的水源是换流站安全运行的保障。
	在水源选择时,应进行技术经济比较确定。一般说来,市政自来水作为换流站的水源其运行、维护费用低,运行、维护工作量小,宜优先采用。在地下水满足换流站的用水要求并取得取水许可时,也可采用地下水。如辽宁换流站、高岭背靠背换流站采用空冷方式,其水源均为地下水;郑州换流站主水源及裕隆换流站的备用水源亦为地下水。至于地表水,从取水到水处理的工艺流程相当复杂,相当于一座小型水厂,对运行、管理和维护的水平要求很高,还需设置专门的运行维护人员,因此地表水一般不宜作为换流站水源。
	    考虑到地表水作为换流站水源,尤其是中小型水库,其水质、水量容易受到各种外界条件的影响而发生变化,可能造成的水量不足、水质污染等情况对换流站的安全运行都有不同程度的影响,因此设计时应充分予以考虑。
	10.1.2 当换流阀外冷却方式为水冷时,需要提供连续不断的生产用水,因此换流站宜有两路可靠水源,以保证不间断供水。另外实际工程中往往难以做到设置两路可靠水源,故在仅有一路水源情况下,需考虑一定的检修时间。本条规定在该水源发生故障时,至少设置3天的修复时间,具体时间可根据当地运行部门抢修时的技术力量确定。
	 
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                
				 
               
                
            