保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:同一厂家、同一品种为一批产品,按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
7.3.2 复合板外墙外保温工程所采用的复合板的保温材料的导热系数、密度、垂直于板面方向的抗拉强度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。
检验方法:核查质量证明文件。
检查数量:全数检查。
7.3.3 复合板外墙外保温工程所采用的复合板、胶粘剂、锚固件,进场时应对下列性能进行抽样复验:
1 复合板的单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能等级;
2 胶粘剂的拉伸粘结强度和耐水拉伸粘结强度;
3 锚固件的拉拔力标准值。
检验方法:核查质量证明文件;随机抽样送检,核查复验报告。
检查数量:同一厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积,在5000m2以内时应复验1次;当面积每增加5000m2时应增加1次;增加的面积不足规定数量时也应增加1次。
同一个工程项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程,可合并计算保温墙面抽检面积。
7.3.4 复合板外墙外保温工程施工前应按设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合有饰面复合板施工方案的要求。
检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:全数检查。
7.3.5 复合板外墙外保温工程的施工质量,应符合下列规定:
1 复合板采用的保温材料的厚度应符合设计要求,且不得有负偏差。
2 复合板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求;复合板与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。
3 锚固件数量、锚固位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。
检验方法:观察;手板检查;保温材料厚度采用剖开或拆除封边材料尺量检查;粘结强度和锚固力核查现场拉拔试验报告;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查不少于3处,其中锚固件每个检验批抽查不少于10处。
7.3.6 复合板拼缝处的密封胶厚度应符合设计要求;板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求,板缝间应密封完好,不得渗漏。
检验方法:对照设计观察检查;检查隐蔽工程验收记录。
检查数量:同一检验批内,按不同部位,每类抽查5%,并不少于3处。
7.3.7 门窗洞口四周的侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。
检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于5处。
7.3.8 外墙热桥部位应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。
检查方法:对照设计和施工方按观察检查;检查隐蔽工程验收记录;
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。
检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
7.3.10 复合板外墙外保温工程施工产生的穿墙套管、脚手眼、孔洞等墙体缺陷,应按施工方案采取隔断热桥措施及防火密封措施,不得影响墙体热工性能。
检验方法:对照施工方案观察检查。
检查数量:全数检查。
7.3.11 门窗洞口侧面及不同材料基体的交接处等特殊部位,应采取防止开裂和破损的加强措施。
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:同一检验批内,按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处,少于5处时应全数检查。
7.3.12 复合板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求;板缝间应密封完好,不得渗漏。
检验方法:对照设计观察和淋水试验检查;检查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于3处。
7.3.13 复合板铺贴的允许偏差应符合表7.3.13的规定。
   
                    
				 
               
                
            
            7.3 有饰面复合板外墙外保温工程
	Ⅰ 主控项目
7.3.1 用于复合板外墙外保温工程的材料、构件,品种、规格应符合设计要求和本规程的规定。7.3.9 复合板外墙外保温工程用材料与构件的外观和包装应完整无破损,复合板应平整、洁净、无歪斜和裂缝;色泽应均匀一致,无发花现象。检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
	表7.3.13 复合板铺贴的允许偏差
	

	    检验方法:观察,尺量检查。
检查数量:每个检验批抽查1处,并不少于5处。
7.3.14 复合板安装后墙面的造型、立面分格、颜色和图案等外观应符合设计要求和本规程的规定。
检查方法:观察和尺量检查。
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。
检查数量:每个检验批抽查1处,并不少于5处。
7.3.14 复合板安装后墙面的造型、立面分格、颜色和图案等外观应符合设计要求和本规程的规定。
检查方法:观察和尺量检查。
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。
  