保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
1 基层墙体的外侧应采用水泥砂浆进行找平,其厚度可根据墙面平整度确定。
2 基层墙体为混凝土墙以及灰砂砖等砌体时,基层墙体与水泥砂浆找平层之间应刷混凝土界面剂。
3 基层墙体为加气混凝土砌块时,应在涂刷专用界面剂后做薄抹灰砂浆找平层。
4 基层墙体上应进行锚固件的现场拉拔试验,试验结果应符合设计要求。达不到设计要求时,应进行加强处理。
5 找平层与基层墙体的粘结强度不应低于0.3MPa。
6.3.2 施工前应进行绘排板图、弹线分格,并应符合下列规定:
1 应根据设计图纸绘制建筑外立面草图并确定优化排板分隔方案,分隔方案应做到省材、美观、安全。
2 应根据建筑立面设计和保温工程的技术要求,在墙面弹出垂直控制线、水平控制线,并应由控制线处开始测量门窗、线条、墙体等的实际尺寸。
3 弹线分格时,应在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线。应按设计排板图的分隔方案,弹出每块板的安装控制线,确定接缝宽度,并应制作统一塞尺。
4 应根据实际弹线情况,结合设计排板图,出具相对应每块板的实际尺寸和详细构造图清单。
6.3.3 配制胶粘剂应符合本规程第6.2.3条的规定。
6.3.4 复合板的粘贴应符合下列规定:
1 复合板与基层墙体的粘贴可采用点框法或条粘法。Ⅰ型复合板的粘结面积不应小于复合板板面积的50%,Ⅱ型复合板的粘结面积不应小于复合板板面积的60%。
2 复合板应按预先的排版、编号进行粘贴。粘贴应从勒脚部位开始,自下而上,沿水平方向铺设粘贴,在最下面一排复合板的底边,应用通长托板条固定。
3 复合板粘贴的平整度、垂直度应符合设计要求,每贴完一块,应及时清理挤出的砂浆。板与板之间的缝隙应均匀一致。
6.3.5 复合板的锚固应符合下列规定:
1 复合板粘贴完毕后可进行锚固件安装,锚固件的安装数量、固定位置应符合设计要求。
2 应将锚固件固定于墙体上,并拧紧膨胀螺栓,确保锚固件与基层充分锚固。胶粘剂未干前,锚栓预拧不应过紧,宜在胶粘剂干燥24h后拧紧。
3 当安装外门窗洞口和防火隔离带等异型部位复合板时,应按设计要求预制特殊尺寸的有饰面复合板进行锚固安装。
6.3.6 板缝处理及成品保护应符合下列规定:
1 缝宽应根据装饰设计要求确定,并应使用弹性背衬材料进行填充,并宜采用硅酮密封胶或柔性勾缝腻子嵌缝。
2 复合板拼缝处理应确保密封质量,宜根据实际情况设置连通板材与基墙间隙和外部的透气构造。
3 复合板施工完成后,应对成品进行保护。
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.3 有饰面复合板外墙外保温工程
	Ⅰ基层墙体
6.3.1 基层墙体的垂直度和平整度应符合现行国家标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。不符合规定的基层墙体应进行找平处理,并应符合下列规定:1 基层墙体的外侧应采用水泥砂浆进行找平,其厚度可根据墙面平整度确定。
    6.3.1 基层的平整度及力学性能,对保证有饰面保温防火复合板的施工质量和使用安全具有重要意义,由于粘锚有饰面保温防火复合板时,只能通过调整胶粘剂的厚度来控制板材的垂直度和平整度,但过厚的胶粘剂不但增加成本,而且增加了外墙体的负重,不利于系统的安全性,因此对基层墙体的垂直度和平整度提出了很高的要求,应当满足现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210有关规定;此外,对墙体界面处理是保证抹灰层不空鼓、开裂的重要措施。本条也对界面处理作出具体要求。
	6.3.4 有饰面保温防火复合板在安装前,应当事先排列编号,安装时按照预先的排版、编号进行,并按照基准线以水平方向自下而上,沿水平方向铺设粘贴,粘结面积和板缝尺寸应当满足设计要求,通常粘结面积应大于50%(I型板)和60%(Ⅱ型板)。
	6.3.6 板缝处理是保护有饰面保温防火复合板外保温系统的关键技术措施,既要做到消除板缝的热桥,又要密封防水,所以必须认真对待。其中,硅酮密封胶等嵌缝材料的质量,对整个有饰面保温防火复合板外墙外保温系统的美观性、防水性、耐久性等产生显著影响,因此,施工应由专业人员操作。
  