供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
4.3 机械通风系统与设备
4.3.1 机械通风系统 mechanical ventilating system
为实现通风换气而设置的由通风机和通风管道等组成的系统。
4.3.2 机械送风系统 mechanical air supply system
将室外清洁空气或经过处理的空气送入室内的机械通风系统。
4.3.3 机械排风系统 mechanical exhaust system
从局部地点或整个房间把含有余热、余湿或有害物质的污染空气排至室外的机械通风系统。
4.3.4 局部送风系统 local air supply system
为实现局部送风而设置的通风系统。
4.3.5 局部排风系统 local exhaust system
为实现局部排风而设置的通风系统。
4.3.6 事故通风系统 emergency ventilation system
用于事故通风的机械通风系统,包括事故送风和事故排风系统。
4.3.7 通风设备 ventilation facilities
为达到通风目的所需的各种设备的统称,如通风机、除尘器、过滤器和空气加热器等。
4.3.8 送风机 supply fan
用于送风的通风机。
4.3.9 排风机 exhaust fan
用于排风的通风机。
4.3.10 通风机房 exhaust fan room
用于配置、安装通风设备的专用房间。
4.3.11 进风口 air intake
采集室外空气的孔口。
4.3.12 百叶窗 louver
由一组平行的倾斜板条组成的窗式风口。
4.3.13 保温窗 heat insulating window
具有一定保温性能的可启闭的窗扇。
4.3.14 旁通阀 by-pass damper
分流空气用的阀门。
4.3.15 局部排风罩 exhaust hood
局部排风系统中,设置在有害物质发生源处,就地捕集和控制有害物质的通风部件。
4.3.16 外部吸气罩 capturing hood
设在污染源附近,依靠罩口的抽吸作用,在控制点外形成一定的风速,排除有害物质的局部排风罩。
4.3.17 接受式排风罩 receiving hood
设在污染源附近,利用生产过程中污染气流的自身运动接受和排除有害物质的局部排风罩,如高温热源上部的伞形罩、砂轮机的吸尘罩等。
4.3.18 密闭罩 enclosed hood
将有害物质源全部密闭在罩内的局部排风罩。
4.3.19 局部密闭罩 partial enclosure
仅将工艺设备放散有害物质的部分加以局部密闭的排风罩。
4.3.20 整体密闭罩 integral enclosure
将放散有害物质的设备大部分或全部密闭起来的排风罩。
4.3.21 大容积密闭罩 closed booth
在较大区域范围内将整个放散有害物质的设备或有关工艺过程全部密闭起来的排风罩。
4.3.22 排风柜 fume hood
一种三面围挡,一面敞开或装有操作拉门的柜式排风罩。
4.3.23 伞形罩 canopy hood
装在污染源上面的伞状排风罩。
4.3.24 侧吸罩 lateral hood
设置在污染源侧面的排风罩。
4.3.25 槽边排风罩 slot exhaust hood
沿槽边设置的平口或条缝式吸风口,有单侧、双侧和环形槽边排风罩三种。
4.3.26 吹吸式排风罩 push-pull hood
利用吹吸气流的联合作用控制有害物质扩散的局部排风罩。
4.3.27 罩口风速 gas velocity at the entry of the exhaust hood
排风罩罩口处的断面平均风速。
4.3.28 控制风速 capture velocity
能将污染物质吸入罩内所需的控制点处风速,也称捕集速度。
4.3.29 可移式排风罩 movable hood
根据工艺需要可移动的排风罩。
4.3.30 厨房排油烟罩 cooker hood
装于厨房烹调设备上部,并带有油过滤器及排油沟槽的排风罩,也可带有送风口。
4.3.31 补风型排风柜 auxiliary air hood
设有补充室外空气送风装置的排风柜。
系统本条术语是本标准第4.1.12条事故通风的延伸。事故通风系统一般均设计成机械排风式的,用排风机连同吸风口、风管和排放口等组成的系统,就地排除事故时突然放散的大量有害物质或有爆炸危险物质的空气混合物。但有时,例如单层建筑物且只放散比空气轻的有害物质时事故通风系统也可以设计成机械送风式的,并辅以自然通风,用以稀释有害物质,为简化词条,压缩篇幅,本节只收录事故通风系统一词,而未再细分事故送风系统和事故排风系统等。
4.3.7 通风设备
通风设备的种类很多,广义上说应包括通风工程中所有的设备,如电动机、风机等。考虑到这些设备一般是作为辅机或配套形式出现的,而且属于通用设备,故在释义中没有将其作为典型例子一一列举。
4.3.11 进风口
特指机械送风和空气调节系统用于采集室外空气的孔口或装置,包括百叶窗、采气塔等。从广义上说,虽然自然通风进风用的门窗、孔洞之类也属于进风口,但却非属本条术语定义的范围。关于进风口的英文对照词,《新国际制冷辞典》(New Internationa lDictionary of Refrigeration)等文献中,同时并列air intake和air inlet,但鉴于美国ASHRAE的《Terminology of Heating,Ventilation,Air Conditioning,and Refrigeration》把air inlet明确定义为“从空调房间排风或向空调房间送风的装置或孔口”,为防止混淆,故本条仅推荐air intake一词,而未推荐air inlet。
4.3.15~4.3.26 关于局部排风罩
局部排风罩,简称排风罩是各种类型排风罩的统称。排风罩的种类很多,其分类方法各种文献和著述不尽相同。有的按作用原理分,有外部吸气罩、接受式排风罩和吹吸式排风罩等;有的按罩子形式分,有密闭罩、伞形罩、柜式排风罩(排风柜)和槽边排风罩等;有的按结构形式及密闭范围分,有局部密闭罩,整体密闭罩和大容积密闭罩等。鉴于局部排风罩是机械排风和除尘系统的重要组成部分,对保证通风、除尘效果起着举足轻重的作用,因此,本标准将有关局部排风罩的术语比较全面地、系统地予以收录。
关于各种排风罩的定义或含义,已在本标准的有关条目中作了明确的规定,因此一般不难理解。现仅对外部吸气罩和接受式排风罩作补充说明如下:外部吸气罩系利用气流的抽吸作用将罩口外部的污染物抽走,如冷过程污染源上部的伞形罩和旁侧的侧吸罩等;接受式排风罩则是将生产过程中产生的具有一定方向和速度的污染气流顺势接收,如砂轮机的吸尘罩和热过程上部的伞形罩等。
