保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            5.3 有饰面复合板外墙外保温工程
5.3.1 有饰面复合板保温系统可用于钢筋混凝土、混凝土多孔砖、混凝土空心砌块、烧结多孔砖等材料为基层的外墙。
5.3.2 有饰面复合板保温系统应由依附于基层墙体的界面层、找平层、粘结层、有饰面复合板、嵌缝材料、密封材料和锚固件构成 (图5.3.2)。复合板应采用以粘为主、粘锚结合方式固定在基层墙体上,并应采用嵌缝材料封填板缝。
	
图5.3.2 有饰面复合板保温系统基本构造
1—基层墙体;2—界面层;3—找平层;4—粘结层;5—锚固件;6—嵌缝材料;7—有饰面复合板
	
   
	5.3.3 有饰面复合板保温系统可应用于高度不超过100m的建筑,并应符合下列规定:
1 采用Ⅰ型复合板的保温系统,使用高度不宜高于54m。使用高度高于54m时,应以实测抗风压值进行计算,并应满足设计要求。
2 采用Ⅱ型复合板的保温系统,使用高度不宜高于27m。使用高度高于27m时,应以实测抗风压值进行计算,并应满足设计要求。
5.3.4 有饰面复合板保温系统的构造应符合下列规定:
1 复合板与基层墙体的连接应采用粘锚结合的固定方式,并且以粘贴为主;
2 对于有机复合板,锚固件应固定在复合板的装饰面板或者装饰面板的副框上;
3 复合板的单板面积不宜大于1㎡,有机复合板的装饰面板厚度不宜小于5mm,石材面板厚度不宜大于10mm;
4 复合板的板缝不宜超过15mm,且板缝应使用弹性背衬材料进行填充,并宜采用硅酮密封胶或柔性勾缝腻子嵌缝。
5.3.5 固定有饰面复合板的锚固件的设置方式应符合下列规定:
1 且固定Ⅰ型复合板的锚固件数量不应少于6个/㎡,固定Ⅱ型复合板的锚固件数量不应少于8个/㎡;
2 锚固件锚入钢筋混凝土墙体的有效深度不应小于30mm,进入其他实心砌体基层的有效锚固深度不应小于50mm。对于空心砌块、多孔砖等砌体宜采用回拧打结型锚固件。
5.3.6 门窗洞口部位的外保温构造应符合下列规定:
1 门窗外侧洞口四周墙体,复合板的保温层厚度不应小于20mm;
2 复合板与门窗框之间宜留6mm~10mm的缝,并应使用弹性背衬材料进行填充和采用硅酮密封胶或柔性勾缝腻子嵌缝。
5.3.7 复合板用于变形缝部位时的外保温构造应符合下列规定:
1 变形缝处应填充泡沫塑料,填塞深度应大于缝宽的3倍;
2 应采用金属盖缝板,宜采用铝板或不锈钢板,对变形缝进行封盖。
5.3.8 复合板用于外墙外保温系统,当需设置防火隔离带时,应符合下列规定:
1 防火隔离带应采用燃烧性能等级为A级的有饰面复合板,防火隔离带厚度应与复合板保温系统的厚度相同;
2 防火隔离带采用的有饰面复合板应与基层墙体全面积粘贴,并辅以锚固件连接;
3 防火隔离带采用的有饰面复合板的竖向板缝宜采用燃烧性能等级为A级的材料填缝。
	5.3.2 有饰面保温防火复合板外墙外保温系统采取粘贴为主,锚固为辅的构造方式,其中锚固件通常固定于有饰面复合板的面板,对于保温板本身就带有装饰层的复合板,例如带有釉面装饰层的发泡陶瓷保温板,锚固件可以固定于保温板本身;锚固件与装饰面层的结合方式,可以根据产品设计,采用面板侧边开槽、背栓连接或板面穿洞等多种连接方式。
	5.3.5 有饰面保温防火复合板的锚固件锚入基层墙体的构造措施必需牢固、安全可靠。实际应用过程中应根据基层类别进行现场拉拔试验值,且试验结果应符合设计要求;之后再进行锚固件个数等性能参数的确定。
	5.3.8 本条主要依据现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289中对保温装饰复合板防火隔离带构造的有关规定制定。
  