供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
3.6 供暖系统设备及附件
3.6.1 换热器 heat exchanger
温度不同的介质在其中进行热量交换的设备,也称热交换器。
3.6.2 水—水式换热器 water-to-water type heat exchanger
加热用的热媒和被加热的介质均为水的换热器。
3.6.3 汽—水式换热器 steam-to-water type heat exchanger
加热用的热媒为蒸汽,被加热的介质为水的换热器。
3.6.4 表面式换热器 surface-type heat exchanger
被加热的水与热媒不直接接触,而通过金属表面进行换热的换热器。如壳管式、套管式、板式和螺旋板式换热器等,也称间接式换热器。
3.6.5 汽—水混合式换热器 steam-water mixed heat exchanger
使蒸汽和水直接接触进行混合而实现换热的换热器。如淋水式、喷管式换热器等。
3.6.6 蒸汽/水喷射器 steam/water ejector
直接利用高压蒸汽/水作为热源和动力源的一种换热、加压装置。
3.6.7 膨胀水箱 expansion tank
热水或冷水系统中对水体积的膨胀和收缩起调剂补偿等作用的水箱。
3.6.8 凝结水箱 condensate tank
蒸汽系统中用于汇集和贮存凝结水的水箱。
3.6.9 开式水箱 open tank
与大气直接连通的水箱。
3.6.10 闭式水箱 closed tank
不与大气直接连通的水箱。
3.6.11 补水泵 make-up water pump
为供暖(或空调)水系统补水的水泵。
3.6.12 循环水泵 circulating pump
使水在供暖或其他水系统中循环流动的水泵。
3.6.13 加压泵 booster
增加水系统作用压力的水泵。
3.6.14 凝结水泵 condensate pump
用于输送蒸汽凝结水的水泵。
3.6.15 手摇泵 hand pump
人力驱动的水泵。
3.6.16 真空泵 vacuum pump
能使封闭系统或容器产生一定真空度的设备。
3.6.17 散热器 radiator
以对流和辐射方式向供暖房间放散热量的设备。
3.6.18 对流散热器 convector
全部或主要靠对流传热方式而使周围空气受热的散热器。
3.6.19 铸铁散热器 cast iron radiator
材质为铸铁的各种散热器的统称。
3.6.20 钢制散热器 steel radiator
材质为钢的各种散热器的统称。
3.6.21 光管散热器 pipe radiator
用普通钢管焊制的散热器。
3.6.22 暖风机 unit heater
由通风机、空气加热器和风口等联合构成的热风供暖设备。
3.6.23 轴流式暖风机 unit heater with axial fan
配用轴流式通风机的暖风机。
3.6.24 离心式暖风机 unit heater with centrifugal fan
配用离心式通风机的暖风机。
3.6.25 空气加热器 air heater
通过热媒加热空气用的换热器。
3.6.26 空气幕 air curtain
能喷送出一定速度的幕状气流的装置,也称风幕。
3.6.27 热风幕 warm air curtain
能喷送出热气流的空气幕,也称热空气幕。
3.6.28 金属辐射板 metal radiant panel
以金属管、板为主体构成,以辐射传热为主的散热设备。
3.6.29 块状辐射板 unit radiant panel
由加热管与金属板构成的呈长方形的辐射板。
3.6.30 带状辐射板 strip radiant panel
由加热管和金属板构成的长条形金属辐射板。
3.6.31 红外线辐射器 infrared radiant heater
主要以红外线形式放出辐射热的散热设备。有燃气红外线辐射器和电红外线辐射器等。
3.6.32 混水器 water-water jet
热水系统中,使供回水相混合,从而达到所要求参数的入口装置。
3.6.33 除污器 strainer
水系统中,用以清除掺杂在循环水中的污杂物质的装置。
3.6.34 分汽缸 steam header
蒸汽系统中,用于向各个分支系统集中分配蒸汽的截面较大的配汽装置。
3.6.35 分水器 header
水系统中,用于向各个分支系统集中分配水量的截面较大的配水装置。
3.6.36 集水器 header
水系统中,用于汇集各个分支系统回水的截面较大的集水装置。
3.6.37 集气罐 air collector
用以聚集和排除水系统中空气的装置。
3.6.38 补偿器 compensator
系统中用于补偿管道热胀冷缩的装置。有方形补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,也称伸缩器。
3.6.39 减压阀 reducing valve
蒸汽系统中,在一定的压差范围内,使出口侧压力降低至要求值的阀门。
3.6.40 止回阀 check valve
只允许流体沿一个方向流动,能自动防止回流的阀门,也称逆止阀。
3.6.41 水流量调节阀 water flow regulating valve
通过调节阀门开度,能够有效地改变管段水流量的一种阀门。
3.6.42 截止阀 stop valve
具有平板式的阀芯结构,阀板与管段内的水流方向平行,通过阀芯垂直于阀座的运动,对管段内的水流起开/关作用的阀门。
3.6.43 闸阀 gate valve
具有平板式的阀芯结构,阀板与管段内的水流方向垂直,通过阀芯垂直于阀座的运动,用于对管段内的水流起开/关作用的阀门。
3.6.44 蝶阀 butterfly valve
具有平板式的阀芯结构,通过阀板的旋转运动,实现全关时阀板与管段内的水流方向垂直,全开时阀板与管段内的水流方向平行,用于对管段内的水流起开/关作用的阀门。
3.6.45 角阀 angle valve
用以开闭或调节流量而进口方向和出口方向成一定角度的阀门。
3.6.46 浮球阀 float valve
由曲臂和浮球制动用以控制容器液位的阀门。
3.6.47 放气阀 air vent
用以排除空气的阀门。
3.6.48 自动排气阀 automatic vent
用以自动排除空气的阀门。
3.6.49 疏水器 steam trap
能从蒸汽系统中排除凝结水同时又能阻止蒸汽通过的装置。
3.6.50 浮桶式疏水器 upright bucket type steam trap
靠凝结水水位的作用控制排水孔自动启闭的正置桶机械式疏水器。
3.6.51 倒吊桶式疏水器 inverted bucket type steam trap
靠凝结水水位的作用控制排水孔自动启闭的倒置桶机械式疏水器。
3.6.52 浮球式疏水器 float steam trap
靠凝结水水位的作用,作浮球控制排水孔启闭的机械式疏水器。
3.6.53 热动力式疏水器 thermodynamic steam trap
利用流体动力学原理,以水和蒸汽本身的热物性差异控制排水孔自动启闭的热力式疏水器。
3.6.54 恒温式疏水器 thermostatic steam trap
靠凝结水温度变化而工作的热力式疏水器,也称热静力式疏水器。
3.6.55 中继泵 booster pump
热水供热管网中根据水力工况要求设置在供热干线上,为提高供热介质压力而设置的水泵。
3.6.56 中继泵站 booster pump station
热水供热管网中设置中继泵的综合体。
3.6.57 混水泵 mixing pump
使供暖热用户的部分回水与供热管网的供水混合的水泵。
3.6.58 锁闭调节阀 lock and adjust valve
需用专用工具方可开启,具有关断与调节功能的阀门。
3.6.59 恒温控制阀 thermostatic valve
无需外部能源输入,具有自动调节并保持室温恒定的功能的阀门,也称自力式温控阀、恒温阀。
3.6.60 热量计量装置 heat measuring device
用于测量热媒流经热交换系统、热传输系统或住宅户内供暖系统所释放或吸收热量的装置。
3.6.61 热分配计 heat cost allocator
安装在散热器上用于间接反映散热量的装置,分蒸发式和电子式两种,需配合贸易结算点的热量表使用。
3.6.62 平衡阀 balancing valve
用于进行系统阻力平衡或流量平衡的阀门。
根据现行有关换热设备的国家标准正名为换热器,本标准其他相关术语亦然。
3.6.17 散热器
散热器的英文对照词radiator属于传统名称,实际上指的是惯称暖气片之类的散热器。
3.6.35、3.6.36 分水器、集水器
由于这两条术语国外都叫header,不分“集”、“分”,故采用同一英文对照词。
3.6.49 疏水器
原机械部阀门标准把疏水器定名为疏水阀,我们认为疏水器比疏水阀不但命名合理而且也符合本专业习惯,故仍称疏水器。本标准中的其他相关术语亦然。