供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
2.2 室内设计参数及热舒适
2.2.1 室内温(湿)度 indoor temperature (humidity)
建筑物内部的空气温(湿)度。
2.2.2 工作地点温度 temperature at work place
室内固定工作地点的空气平均温度。
2.2.3 室内空气计算参数 indoor air design conditions
设计计算中选取的室内空气温度、相对湿度和空气流速等。
2.2.4 室内温湿度基数 indoor reference for air temperature and relative humidity
根据工艺或舒适要求确定的空气调节房间工作区的空气温度和相对湿度基准值。
2.2.5 室内温湿度允许波动范围 allowed indoor fluctuation of temperature and relative humidity
空气调节房间在需要保持规定参数的时间内,工作区的空气温度或相对湿度与其基数的允许差值。
2.2.6 区域温差 space temperature variation
空气调节房间中,空气温度在空间各点上的差值。
2.2.7 热舒适 thermal comfort
人员对客观热环境从生理与心理方面都达到满意的状态。
2.2.8 预计平均热感觉指数 predicted mean vote
以人体热平衡的基本方程式以及心理生理学主观热感觉的等级为出发点,考虑了人体热舒适感诸多有关因素的全面评价指标。PMV指数表明群体对于 (+3~-3)七个等级热感觉投票的平均指数,简称PMV。
2.2.9 预计不满意者的百分数 predicted percentage of dissatisfied
预计处于热环境中的群体对于热环境不满意的投票平均值,可预计群体中感觉过暖或过凉“根据七级热感觉投票表示热(+3),温暖(+2),微暖(+1),中性(0),微凉(-1),凉(-2),或冷(-3)”的人的百分数,简称PPD。
2.2.10 不适冷风感 draft
由冷气流运动造成的人体局部冷不适。
2.2.11 空气分布特性指标 air diffusion performance index
舒适性空调中用来评价人的舒适性的指标,系指活动区测点总数中符合要求测点所占的百分比,简称ADPI。
2.2.12 热应激指标 heat stress index
为保持人体热平衡所需要的蒸发散热量与环境容许的皮肤表面最大蒸发散热量之比。是衡量热环境对人体处于不同活动量时的热作用的指标,简称HSI。
2.2.13 有效温度 effective temperature
将干球温度、湿度、空气流速对人体温暖感或冷感的影响综合成一个单一数值的任意指标。它在数值上等于产生相同感觉的静止饱和空气的温度,简称ET。
2.2.14 新有效温度 new effective temperature
身着0.6clo服装静坐在流速为0.15m/s的空气中的人与同样服装和活动的人在相对湿度50%空气环境中的冷热感相同时,后者所处环境的空气干球温度就是前者的新有效温度,简称ET*。
2.2.15 标准有效温度 standard effective temperature
当人体的皮肤温度、皮肤湿润度和热损失与标准环境中穿着0.6clo的标准热阻服装、其活动量对应于新陈代谢率为58W/㎡的人员相同时,该标准环境温度即为标准有效温度,简称SET。
2.2.16 湿球黑球温度指数 wet-bulb-globe temperature index
用于综合评价人体接触生产环境热强度的一个经验指数,简称WBGT index。
2.2.17 平均辐射温度 mean radiant temperature
与在真实非一致环境中人员的辐射换热量相同的假想一致封闭黑体环境的内表面温度,简称MRT。
2.2.18 操作温度 operative temperature
综合空气温度和平均辐射温度对人体热感觉影响的当量温度,简称OT。
2.2.19 隔热 thermal insulation
采用适当的材料或构造作隔离层,以减少热量传递的措施。
2.2.1~2.2.6 温湿度及测量
实测这些条文中的参数时,测点位置一般为距地1.2~1.5m、距墙1m以上的任一或若干位置,并避开气流、辐射等干扰,温(湿)度计应在校验有效期内。
2.2.7 热舒适
参考中国建筑工业出版社《建筑环境学》。
2.2.8、2.2.9 预计平均热感觉指数、预计不满意者的百分数
参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012的相关定义。
2.2.10 不适冷风感
参考中国建筑工业出版社《建筑环境学》。也称冷风感。
2.2.11 空气分布特性指标
参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012的相关定义。
2.2.13~2.2.15 有效温度ET、新有效温度ET*、标准有效温度SET
以相对湿度为100%的静止空气在某温度下人体的热感觉作为评价标准,将能造成同样的热感觉的其他空气温度、相对湿度和风速的组合状态点在焓湿图绘制成一条等有效温度线,并以该温度值作为有效温度的定义值,记为ET。根据不同的环境参数定义条件,还有新有效温度ET*、标准有效温度SET等。
在SET的定义中,新陈代谢率为58W/m²相对于人员伏案工作。同时,其中提到的标准环境是指室内均匀的环境条件,空气温度等于平均辐射温度(一般为黑体辐射源的温度,是辐射量的一种温度当量),相对湿度为50%,静风状态(因人体温度可产生的气流速度约0.125m/s)。
2.2.17 平均辐射温度
这是计算人与环境辐射换热时,按照辐射换热理论定义的当量温度。其计算方法在实际工程中应用时相当麻烦。对于室内各表面温度差别不大或精度要求不高的情祝,可以近似采用各不同表面温度对应其面积加权的方法计算,或采用黑球温度计近似测定。
2.2.18 操作温度
这是计算人体与环境的显热换热时,综合考虑对流与辐射换热的当量温度。工程应用中可近似取为空气温度和平均辐射温度关于对流换热系数和辐射换热系数的加权平均值。对于传统的对流式空调房间,可近似取室内空气温度。