城市综合地下管线信息系统技术规范 CJJ/T269-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            5.3 管线信息编码
5.3.1 管线点应进行统一编码并保证其唯一性。管线点编码应由管线点编号(图5.3.1)表示。管线点编号宜采用8位结构,其中,前两位应采用本规范附录B规定的管线小类代号,后六位应为6位数字表示管线点顺序号的顺序码。
	
图5.3.1 管线点编号结构图
5.3.2 地下管线的管线段可采用起点编号+终点编号组合编码。管线段编码宜采用17位表示,其中,第1至第8位为起点编号,第9位为连接符“-”,第10至第17位为终点编号。
5.3.3 地下管线的线型应进行统一分类和编码,管线线型类型可分为非空管段、预埋空管、沟内管段、廊内管段、井内管段、架空管段、废弃管段、其他。管线线型宜按本规范表5.3.3的规定,采用其中文名称简称的汉语拼音首字母组合进行编码,管线线型编码可根据实际需要进行扩展。
	
5.3.4 地下管线的敷设方式代号宜按表5.3.4的规定,采用其中文名称汉语拼音的首字母组合进行编码,并可根据实际需要进行扩展。
	 
	 
	
   

图5.3.1 管线点编号结构图
5.3.3 地下管线的线型应进行统一分类和编码,管线线型类型可分为非空管段、预埋空管、沟内管段、廊内管段、井内管段、架空管段、废弃管段、其他。管线线型宜按本规范表5.3.3的规定,采用其中文名称简称的汉语拼音首字母组合进行编码,管线线型编码可根据实际需要进行扩展。
	表5.3.3 管线线型代号

	表5.3.4 敷设方式代号
	

		条文说明
	
    
	    由于计算机要处理的数据信息十分庞杂,数据库所代表的含义又使人难以记忆。为了便于使用,容易记忆,常常要对加工处理的对象进行编码,用一个编码代表一条信息或一串数据。对数据进行编码在计算机的管理中非常重要,可以方便地进行信息分类、校核、计算、检索等操作。因此,对于管线相关信息进行编码将有利于提高计算机运行、检索、分类的效率,同时编码还应便于城市综合地下管线数据库和城市综合地下管线信息系统的建设。
	5.3.1 本条规定了管线点编码的作用和编码要求。管线点是描述地下管线的基础单元,一般包括窨井、阀门等附属设施以及描述管线特征的转折点、分支点、预留口等,数量庞大,不易于识别和管理。为此,通过对管线点进行统一编号,并保证编号的唯一性,将可以有效地识别每个管线点,并通过管线段的起止点号可以唯一标识每段管线,进而对管线之间的连接关系进行有效的管理和维护。管线点编号用于唯一标识地下管线点,采用管线小类代号自然顺序号组合编码,主要是从易于识别、使用方便、信息丰富等方面考虑。其中,管线小类代号采用汉语拼音首字母组合表示,主要考虑到易于通过管线点编号直接分辨和识别管线类型。在充分考虑减少数据冗余但又不至于出现编号溢出的情况,用6位数字自然顺序码编号,即“000001一999999”,为每个管线小类预留了100万个编号。
	5.3.2 本条规定了管线段的编码要求。由于管线段是由管线点按照一定的顺序连接而成,因此地下管线的管线段可采用起点编号+终点编号组合编码。
	5.3.3 本条规定了地下管线线型的编码规则。随着管线规划、建设和管理对管线信息的精细度要求不断提升,为便于在地下管线信息系统中区分和识别不同性质的管线,应采用不同的线型结合颜色区分不同的管线。为此,本规范中对管线段的线型进行了统一分类,分类时综合考虑了其使用状态和管线埋设特点。从规范数据、降低错误率以及提高效率的角度出发,本规范对管线线型进行了统一编码,采用其关键字的汉语拼音首字母组合表示,各城市可根据实际情况依据编码规则进行扩充编码。因新增管线线型而造成编码重复时,可采用其线型名称的任意两个字的汉语拼音首字母组合编号。
	5.3.4 本条规定了地下管线埋设方式的编码规则。依据国内地下管线埋设特点,对各类管线的埋设方式的名称进行了规范和统一,包括直埋、管块、套管、管廊、管沟、架空等。为便于录入和维护管理,对常见的埋设方式进行统一编码。同时,考虑到未来可能由于管线埋设技术的发展,逐步出现新的埋设方式,为此,在应用过程中可根据实际情况进行分类扩充并按编码规则进行编号。
  