建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ111-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录E 管井降水水位预测
E.0.1 面状降水工程管井降水水位预测可按下列公式计算:
1 潜水完整井计算:
1)当
时采用非稳定流计算公式:
	
        2)稳定流计算公式:
	
    2 承压水完整井计算:
1)当
时采用非稳定流计算公式:
	
	
式中:sr.t——任意距离,任意时间的水位降深(m);
a——含水层导压系数(m²/d);
t——抽水时间(d);
M——降水井排处的承压含水层厚度(m);
H——潜水含水层厚度 (m);
ri——r1、r2、r3… rn降水井至任意计算点的距离(m)。
E.0.2 条状降水工程管井降水水位预测除可按本规范公式(E.0.1-1)~公式 (E.0.1-4)计算外,尚可按下列公式计算:
潜水完整井:
	
    承压完整井:
	
式中:SX——距井排X处的水位下降值(m);
H——潜水含水层厚度(m);
H1——承压含水层水头值(m);
h1——降水井排处的含水层厚度(m);
h2——降水井排处的承压水水头值(m);
X——任意点至井排的距离(m)。
   
1 潜水完整井计算:
1)当
