保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.3 外墙外保温系统
4.3.1 复合板薄抹灰保温系统的性能指标应符合表4.3.1的规定。
	
   
	表4.3.1 复合板薄抹灰保温系统的性能指标
	

	    注:1 当需要检验外墙外保温系统抗风荷载性能时,性能指标和试验方法由供需双方协商确定;
2 保温系统设计带有防火构造时,应检查防火构造是否符合设计要求和国家现行有关标准要求,并对带有防火构造的系统进行试验。
4.3.2 复合板用于非透明幕墙保温层时,抹面层可不进行抗冲击性检验。
4.3.3 对于复合板薄抹灰保温系统,水中浸泡24h,系统吸水量小于0.5kg/㎡时,可不进行耐冻融性检验。
4.3.4 有饰面复合板保温系统的性能指标应符合表4.3.4的规定。
	表4.3.4 有饰面复合板保温系统的性能指标
	

	    注:1 当采用无机型有饰面复合板或保温系统有透气构造时可不检验水蒸气渗透性能;
2 当有饰面复合板为有烧结釉面的发泡陶瓷保温板时可不检验不透水性。
2 当有饰面复合板为有烧结釉面的发泡陶瓷保温板时可不检验不透水性。
		条文说明
	
    
	4.3.1 本条规定了复合板薄抹灰保温系统的性能指标。主要是为满足建筑外墙外保温系统的基本规定和整体要求,有利于对外墙外保温系统进行质量控制。性能要求和检验方法编制时主要参照了现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144和现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906等标准,并结合保温防火复合板的实际应用情况而给出的。
	4.3.4 本条根据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144和《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287制定。
  