城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程 CJJ68-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.5 仪表与自控
4.5.1 仪表的检查应符合下列规定:
1 仪表应安装牢固,接线可靠,现场保护箱应完好;
2 检测仪表的传感器表面应清洁;
3 仪表显示应正常,显示值异常时应及时分析原因并做好记录;
4 供电和过电压保护设备应完好有效;
5 密封件防护等级应符合环境要求。
4.5.2 执行机构和控制机构的电动、液动、气动装置应保持工况正常;定期维护项目和周期应符合表4.5.2的规定。
1 超声波、雷达液位仪表传感器清洗每半年清洗不应少于一次,投入式液位仪表传感器清洗每月清洗不应少于一次;
2 在线水质分析仪表传感器每周不应少于一次;
3 在线水质分析仪表传感器自动清洗装置检查每月不应少于一次。
4.5.4 仪表的定期校验应符合下列规定:
1 液位、温度、压力、流量、转速、振动检测等在线热工类检测仪表每半年应进行一次零点和量程调整;
2 在线水质分析仪表校验应由有资质的单位进行,并应根据仪表使用维护说明定期更换药剂,进行零点、量程调整;
3 流量计标定应由有资质计量机构进行,标定周期每(1~3)年一次;
4 气体分析类仪表检测装置标定应由有资质的单位进行,标定周期应按产品使用维护说明进行;
5 雨量仪维护和校验应每年一次。
4.5.5 自动控制系统设备定期维护应符合表4.5.5的规定。
	 
1 摄像机防护罩人工清洗每半年不应少于一次,电缆进线密封应符合防护等级要求;
2 摄像机旋转、变焦、夜视功能每月应至少检查一次;
3 摄像系统供电系统每年应检查、维护一次;
4 摄像系统的接地、接零和防雷设施每年应检查和维护一次;
5 视频显示装置的显示清晰度、流畅度每年应检查和维护一次;
6 硬盘录像机或视频存储装置的视频保存周期应根据运行管理要求确定,并应每月检查一次。
	
   
	表4.5.5 自动控制系统设备的定期维护
	
4.5.3 检测仪表传感器定期清洗应符合下列规定:
4.5.6 自动控制系统功能的定期维护应符合表4.5.6的规定。

	表4.5.6 自动控制系统功能的定期维护
	
4.5.7 视频监控系统定期维护应符合下列规定:
	    本节仪表是泵站自动化仪表的简称,包括各种用于检测和控制的仪表设备和装置。泵站仪表常规检测项目有雨量、液位、温度、压力、流量、水质分析、有毒有害气体等。
	    泵站自控系统是指处理来自泵站环境中各种变送器的输入并将处理结果输出至执行机构和有关外围设备,以实现过程监测、监控和控制的计算系统。泵站自动控制及监视系统可由计算机、触摸屏、摄像、可编程序控制(PLC)、远程终端(RTU)、网络及通信接口等组成。
	    泵站自动控制及监视系统运行前应按《控制系统用户手册》或《使用维护操作手册》中各自说明的要求编写运行操作规程。泵站自动控制系统应经过调试、试运行后才能正式投入运行,并应定期检查、维护。
	4.5.2 执行机构和控制机构:
	    1 执行机构是在控制系统中通过其机构动作直接改变被控变量的装置。
	    2 控制机构是在控制系统中用以对被控变量进行控制的装置,主要检查控制机构的调节阀、接触器、控制电机等的工况。
	4.5.3 检测仪表是用以测定被测变量的量值或量的特性、状态的仪表。检测仪表可以具有检出、传感、测量、变送、信号转换、显示等功能。
	4.5.4 检测仪表的定期校验是通过试验、检验、标定等手段测量仪表器具的示值误差是否满足规定要求。
  