建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ111-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            6.4 验收与运行维护
6.4.1 帷幕的施工质量验收尚应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202和《地下防水工程施工质量验收规范》 GB 50208的相关规定。
6.4.2 对封闭式隔水帷幕,宜通过坑内抽水试验,观测抽水量变化、坑内外水位变化等检验其可靠性。
6.4.3 对设置在支护结构外侧的独立式隔水帷幕,可通过开挖后的隔水效果判定其可靠性。
6.4.4 对嵌入式隔水帷幕,应在开挖过程中检查固结体的尺寸、搭接宽度,检查点应随机选取,对施工中出现异常和漏水部位应检查并采取封堵、加固措施。
6.4.5 隔水帷幕的运行维护应符合下列规定:
1 现场配电设施应有明显的安全保护标识;
2 应按设计要求进行监测和日常巡视;
3 发现异常应及时反馈,并应采取必要的处理措施;
4 基坑开挖过程中不得损伤隔水帷幕;当土钉、锚杆穿过隔水帷幕时应采用快硬水泥砂浆封堵锚孔,修复隔水帷幕。
6.4.6 隔水帷幕验收资料应包括下列内容:
1 设计依据、技术要求,经审批的施工组织设计、施工方案以及执行中的变更单;
2 测量放线成果和复核签证单;
3 原材料质量合格和质量鉴定书,半成品产品的质量合格证书;
4 施工记录和隐蔽工程的验收文件,检测试验及见证取样文件;
5 监测、巡视检查记录;
6 隔水帷幕的运行维护记录;
7 对周边工程环境的影响记录,包括基坑支护结构、周边地面、邻近工程和地下设施的变形记录。
	
   
    6.4.1 隔水帷幕是隐蔽工程,开挖前对其进行检验,尤其是深度和连续性是必要的。对于水泥土类和冰冻法,还要重视强度检测。对于地下连续墙,采取超声波检测深度和密实度;对于水泥土类隔水帷幕,采取浆液试块强度试验的方法检测其强度,应建立静力触探、标准贯入或动力触探等原位测试结果与试块强度试验结果的对应关系,也有根据试块强度结合原位试验方法综合检验。钻芯检验方法除检测芯样强度外,更直接检测深度和均匀性。注意钻孔取芯完成后注浆填充。
6.4.2 对封闭式隔水帷幕,预先进行坑内抽水试验检查隔水帷幕质量是个简单有效的方法,结合坑外水位观测孔水位变化能初步检验隔水帷幕质量。
6.4.3 隔水帷幕刚开挖暴露出来时,水泥土和土体还有一定的结构强度,出现小渗漏好堵,但若延误时间,结构强度破坏,漏点会越来越大,堵漏工作会越发困难,故小漏点应及时堵漏。宜采取挂网喷射混凝土对桩间土分层进行加固处理。
6.4.4 土钉、锚杆应采取钻孔方式在隔水帷幕上开孔。在高水位、渗透系数大的土层中开孔应采取预防措施减少开孔时的水土流失,如双套管钻进,或采取掩护式开孔;开孔后注浆应根据已流失的土体补足水泥浆量,并应采取快硬性水泥砂浆等及时修复杆体与隔水帷幕间缝隙。
在粉土和砂土土层中,采取连续性隔水帷幕、嵌入型隔水帷幕时,宜增加挂网喷射混凝土对桩间土分层进行加固处理,这种方法能有效加固隔水帷幕,减少渗漏风险。
