保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.1 复合板
4.1.1 复合板按所采用的保温材料属性,可分为无机复合板、有机复合板。按复合板是否具有装饰层,可分为无饰面复合板和有饰面复合板。按单位面积的质量大小可分为Ⅰ型复合板和Ⅱ型复合板,Ⅰ型复合板单位面积质量应小于20kg/㎡,Ⅱ型复合板单位面积质量应为20kg/㎡~30kg/㎡。
4.1.2 无机复合板采用的保温材料的燃烧性能等级应为A级,其他性能应符合下列规定:
1 岩棉应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975 的有关规定。当用于复合板薄抹灰保温系统、有饰面复合板保温系统时,垂直于板面方向的抗拉强度不应小于0.10MPa;当用于非透明幕墙的保温层时,垂直于板面方向的抗拉强度不应小于10kPa。
2 发泡陶瓷保温板的性能指标应符合表4.1.2的规定。
	
4.1.7 复合板尺寸允许偏差应符合表4.1.7的规定。
4.1.8 有饰面复合板的性能指标应符合表4.1.8的规定。当采用涂料为装饰面时,装饰面性能应符合现行行业标准 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定。
	
   
	表4.1.2 发泡陶瓷保温板的性能指标
	
	


	    3 泡沫玻璃保温板应符合现行行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647的有关规定。
	    4 泡沫混凝土保温板应符合现行行业标准《水泥基泡沫保温板》JC/T 2200的有关规定。
5 无机轻集料保温板应符合现行行业标准《无机轻集料防火保温板通用技术要求》JG/T 435的有关规定。
4.1.3 有机复合板采用的保温材料的燃烧性能等级不应低于B1级,且垂直于板面方向的抗拉强度不应小于0.10MPa,其他性能应符合下列规定:
1 模塑聚苯板应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的有关规定。
2 挤塑聚苯板应符合现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2的有关规定。
3 硬泡聚氨酯板应符合现行行业标准《聚氨酯硬泡复合保温板》JG/T 314的有关规定。
4 酚醛泡沫板应符合现行国家标准《绝热用硬质酚醛泡沫制品》GB/T 20974的有关规定。
4.1.4 复合板采用无机板材或聚合物砂浆为面层材料时应符合下列规定:
1 纤维增强硅酸钙板应符合现行行业标准《纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1或《纤维增强硅酸钙板 第2部分:温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2的有关规定。
2 纤维水泥板应符合现行行业标准《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396的有关规定。
3 薄石材板应符合现行国家标准《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601或《天然大理石建筑板材》GB/T 19766的有关规定。
4 陶瓷板应符合现行国家标准《陶瓷板》GB/T 23266的有关规定。
5 聚合物砂浆应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144中对抹面胶浆的有关规定。
4.1.5 复合板规格尺寸宜符合表4.1.5的规定。
	表4.1.5 复合板规格尺寸
	

	4.1.6 复合板外观应符合表4.1.6的规定。
	表4.1.6 复合板外观
	

4.1.7 复合板尺寸允许偏差应符合表4.1.7的规定。
4.1.8 有饰面复合板的性能指标应符合表4.1.8的规定。当采用涂料为装饰面时,装饰面性能应符合现行行业标准 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定。
	表4.1.7 复合板尺寸允许偏差
	

	表4.1.8 有饰面复合板的性能指标
	

	4.1.9 无饰面复合板的性能指标应符合表4.1.9的规定。
	表4.1.9 无饰面复合板的性能指标
	

	      注:以岩棉为保温材料的复合板,当作为非透明幕墙的保温层时,拉伸粘结强度不应小于10kPa,且破坏发生在岩棉保温材料中。
		条文说明
	
    4.1.1 保温防火复合板的类型,决定了其系统构造的基本做法和使用条件。按照保温材料的燃烧性能进行分类便于使用者根据防火设计要求选用;按照是否具有饰面层进行分类,可区分不同的保温防火复合板外墙外保温系统类型;按照不同单位面积质量进行分类,可在构造措施上保证不同单位面积质量的复合板的使用安全性。
4.1.2本条规定了无机保温防火复合板常用的保温材料的主要性能指标。其中,对岩棉力学性能的规定,具有一定的区分性,当岩棉复合板应用于外墙薄抹灰系统和有饰面复合板外墙保温系统时,依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287,保温材料垂直于板面方向的抗拉强度值应达到0.10MPa,因此通常采用立丝的岩棉条作为保温材料;而当岩棉复合板用于非透明幕墙的保温层时,由于复合板处于幕墙装饰板的内部,不承受大的风荷载力,因此,要求垂直于板面方向的抗拉强度高于l0kP,通常选用岩棉板作为保温材。
4.1.3 有机保温防火复合板的保温材料性能除应符合各自现行国家或行业产品标准、工程标准的规定外,还应重点规定其力学性能和燃烧性能。力学性能决定了保温防火复合板保温系统的力学安全性,由于复合板由保温材料与面层材料复合而成,当用于外墙外保温工程时,保温材料既要承受较大的风荷载,又要承受自身较大的剪切力,因此对其垂直于板面方向的抗拉强度进行规定是必要的;此外,保温材料的燃烧性能是决定保温防火复合板整体防火性能的基础,因此,本条也对保温材料的燃烧性能等级作出规定。
	4.1.5 不同类型的保温防火复合板具有不同的规格尺寸。所遵循的原则是,建筑施工时操作方便,单块板材的重量不宜超过20kg,运输方便,符合建筑模数。对于有机型无饰面保温防火复合板,通常的规格尺寸是600mm×1200mm,无机型无饰面保温防火复合板,通常的规格尺寸为300mm×600mm、400mm×600mm等;对于有饰面保温防火复合板,面积不宜超过1㎡,通常长度为600mm、800mm、1200mm,宽度为600mm,800mm等。
	4.1.8 本条对有饰面保温防火复合板的性能作出了规定,编制时主要参考了现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定。
4.1.9 无饰面保温防火复合板,主要用于薄抹灰系统中,其面板或面层主要起支撑或防护保温材料(难燃有机保温材料)的作用,在保温工程中应与抹面胶浆等配套材料构成外保温系统,根据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的规定,保温系统各个层次间的拉伸粘结强度不应小于0.10MPa,因此,本条对无饰面保温防火复合板的面板或面层与保温材料之间的拉伸粘结强度作出了规定;此外,也对其耐水、耐冻融强度作出了规定,主要为保证无饰面保温防火复合板在保温工程实际应用中的力学安全性。