保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            2 术语
2.0.1 保温防火复合板 thermal insulated fireproof composite panels
通过在不燃保温材料表面复合不燃防护面层,或在难燃保温材料表面包覆不燃防护面层,而制成的具有保温隔热及阻燃功能的预制板材,简称复合板。
2.0.2 无机型保温防火复合板 inorganic thermal insulated fireproof composite panels
以岩棉、发泡陶瓷保温板、泡沫玻璃保温板、泡沫混凝土保温板、无机轻集料保温板等不燃无机板材为保温材料的保温防火复合板,简称无机复合板。
2.0.3 有机型保温防火复合板 organic thermal insulated fireproof composite panels
以聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯硬泡板、酚醛泡沫板等难燃有机高分子板材为保温材料的保温防火复合板,简称有机复合板。
2.0.4 无饰面保温防火复合板 thermal insulated fireproof composite panels without decoration layer
不带饰面装饰层的保温防火复合板,简称无饰面复合板。
2.0.5 有饰面保温防火复合板 thermal insulated fireproof composite panels with decoration layer
带有饰面装饰层或防护面层自身具有装饰性的保温防火复合板,简称有饰面复合板。
2.0.6 无饰面保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统 external wall thermal insulation system based on thermal insulated fireproof composite panels without decoration layer
由粘结层、无饰面保温防火复合板保温层、薄抹灰抹面层和饰面层构成,并辅以锚栓固定于外墙外表面,起保温、防护和装饰作用的构造系统,简称复合板薄抹灰保温系统。
2.0.7 有饰面保温防火复合板外墙外保温系统 external wall thermal insulation system based on thermal insulated fireproof composite panels with decoration layer
由粘结层和有饰面保温防火复合板构成,并辅以专用锚固件固定于外墙外表面,起保温、防护和装饰作用的构造系统,简称有饰面复合板保温系统。
	
   
    2.0.1~2.0.3 根据现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624,建筑材料及制品的燃烧性能等级,可划分为不燃材料(制品)、难燃材料(制品)、可燃材料(制品)和易燃材料(制品)四类。保温防火复合板是由燃烧性能等级为不燃或难燃保温材料与无机面板或聚合物砂浆层等复合而成。其中的难燃保温材料主要指有机保温材料,包括难燃的模塑聚苯板、挤塑聚苯板、硬泡聚氨酯板和酚醛树脂板等,由此构成有机型保温防火复合板;不燃保温材料主要指无机保温材料,包括泡沫混凝土保温板、发泡陶瓷保温板、泡沫玻璃保温板、岩棉、无机轻集料保温板等,由此构成无机型保温防火复合板。无机面板通常为纤维增强硅酸钙板、纤维水泥板、薄石材、陶瓷薄板等;对于带烧结釉面的发泡陶瓷保温板,其釉面层可看作无机面板。表1列出了组成保温防火复合板的各类保温材料与面板材料的复合方式。
	表1 组成保温防火复合板的各类保温材料与面板的复合方式
	

	    注:“√”表示所对应的保温材料与面层材料可以复合成本规程中定义的保温防火复合板。
	
		2.0.4 构成无饰面保温防火复合板的保温材料和防护面层具有一定的限定性。目前,无饰面保温防火复合板中采用的保温材料,主要包括难燃有机高分子材料和岩棉板或者岩棉带;无饰面保温防火复合板中的防护面层,主要为聚合物砂浆,或者为内嵌有玻纤网增强的聚合物砂浆。当以难燃有机高分子材料为保温材料时,表面及侧面均需采用水泥基聚合物砂浆进行包覆处理;而当以岩棉板或者岩棉带为保温材料时,通常在岩棉的正反两面,采用玻纤网增强聚合物砂浆进行覆面处理。该类产品主要适用于薄抹灰外墙外保温系统。
	
		2.0.5 有饰面保温防火复合板主要有两种构成方式。防护面层材料通常由带有装饰层的纤维增强硅酸钙板、水泥压力板或以自身具有装饰性的薄石材、陶板等构成;保温材料与装饰面板之间通常通过胶粘剂、连接件或自粘胶性进行连接。此外,一次烧成的带有釉面装饰层的发泡陶瓷板,也属于无机型的有饰面保温防火复合板。该类产品主要适用于有饰面复合板外墙外保温系统。
  