5.8 电气
5.8.1 电气的运行与维护应符合现行行业标准《电业安全工作规程(电力线路部分)》DL 409的有关规定。
5.8.2 应由持有高、低压等电气操作职业资格证的人员进行值班、巡检及维修等工作。
5.8.3 应每日定时对变配电设施、设备及其周围环境进行巡视检查并应做好记录。
5.8.4 变配电设施内应有通风、降温、防潮、抗霉、防腐措施。
5.8.5 应执行交接班制度,填写和检查设施设备运行记录与交接班记录。不得在倒闸操作过程或事故处理过程中交接班。
5.8.6 变电室送、断电,应执行“倒闸操作票”制度。
5.8.7 电气操作人员上岗前应穿戴防护服、绝缘鞋、绝缘手套,并携带规定的安全操作器具。
5.8.8 线路或设备停电检修时,应设置警示牌并根据实际情况安装临时接地线。
5.8.9 应每年定期进行变配电系统清扫,并应定期检查接地装置并摇测接地电阻。
5.8.10 清扫工作应按计划进行,宜选择负荷低、影响小的时段。
5.8.11 应定期进行高压预防性试验和二次继电保护装置校验,并应保存校验报告。
5.8.12 当供电电源、配电系统或重要变配电设备出现严重故障时,应启动应急预案。
5.8.13 应定期对防护用品进行绝缘检测。
5.8.14 电气设计说明、产品资料、变更图纸、竣工验收等文件应完整,并应妥善保存、规范使用。
5.8.3 定期检查的具体内容:主要看运行设备的外形是否有损坏、变形、冒烟、位移、断线、漏油、污秽、异味,查看仪表参数是否在正常范围,听设备的运行声音是否有异常。
5.8.6 为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作应填写操作票。送电时,一般从电源侧的开关合起,依此到负荷侧开关,有联锁要求的开关需按照联锁要求顺序操作;停电维护检修时,一般从负荷侧开关起切断电源,依次断开到电源侧开关,其操作顺序与送电相反。
5.8.9 雨后不应立即摇测,各处接地电阻值应符合有关要求。
5.8.14 本条规定了在污水再生利用设施建设施工安装过程中,电气盘、箱、柜等的图纸资料(尤其是电气的接线图、端子图等资料)都会有很大变化,主要体现在设计院的设计图纸、厂家随机图纸、施工单位的竣工图纸互相之间都会有许多应调整的情况。只有把这些所有图纸、资料(包括变化部分)保存完整才能保证污水再生利用设施在以后的正常运行检修维护、运行调试、优化运行、提高自控水平、升级改造等。
通过对多家运行的污水再生利用设施调查了解,普遍反映因为电气图纸资料不全而给运行造成很大的不便和留下很多隐患。这个问题很突出,也是很容易被忽视的地方,所以专门对此提出要求,主要包括两个方面:一是对电气图纸、资料等文件完整收集、保存;二是规范使用。
