高压直流换流站设计规范 GB/T51200-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            4.1 交流系统基本条件
4.1.1交流系统基本数据应包括下列内容:
1 换流站交流母线电压和频率变化范围;
2 换流站交流侧短路电流水平;
3 负序工频电压及背景谐波电压;
4 故障清除时间及单相重合闸时序。
4.1.2直流输电系统研究所需的等值交流系统应包括下列内容:
1 用于AC/DC仿真模拟研究的等值系统;
2 用于AC/DC系统电磁暂态特性研究的等值系统;
3 用于无功投切和工频过电压研究的等值系统;
4 用于交流滤波器性能计算的等值阻抗。
	
   
	4.1.1 交流系统基本数据。
	    1 换流站交流母线电压变化范围包括正常运行电压、正常连续运行电压范围和极端连续运行电压范围。换流站交流母线频率变化范围包括正常波动范围、事故时波动范围和故障清除后波动范围的上下限。
	    2 换流站交流侧短路电流水平包括最大三相、最大单相、最小三相短路电流、对应的短路容量(包括计算短路容量的基准电压水平)以及系统电抗和电阻的比值。
	    3 交流系统负序工频电压一般可取正序工频电压的1%。交流系统背景谐波电压可通过实际测量后经系统谐波潮流计算得到。
	    4 故障清除时间包括正常和后备(保护)清除故障时间。
	4.1.2 等值交流系统。每种等值交流系统仅用于指定的研究项目。
	 
  