风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            9.4 移交生产验收
	9.4.1 移交生产前的准备工作完成后,建设单位应及时向生产单位进行移交。根据工程实际情况,移交生产验收可在工程竣工验收前进行。
	9.4.2 移交生产验收应包括下列工作内容:
	    1 检查工程整套启动验收中所发现的设备缺陷消缺处理情况,设备状态应良好;
	
		    2 检查设备、备品配件、专用工器具;
	
		    3 检查图纸、资料记录和试验报告;
	
		    4 检查安全标示、安全设施、指示标志、设备标牌,各项安全措施应落实到位;
	
		    5 检查设备质量情况;
	
		    6 检查风力发电机组实际功率特性和其他性能指标,确保符合相关要求;
	
		    7 检查生产准备情况;
	
		    8 对遗留的问题提出处理意见;
	
		    9 对生产单位(部门)提出运行管理要求与建议;
	
		    10 签署移交生产验收交接书。
		条文说明
	
    9.4.1 工程移交生产前的准备工作完成后,建设单位应及时向生产单位进行移交。若建设单位既承担工程建设,又承担投产后运行生产管理,则由建设单位工程建设管理部门向运行管理部门移交。
  