建筑工程施工质量评价标准 GBT50375-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
		
			
				 
		
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.3 砌体结构工程
	5.3.1 砌体结构工程性能检测项目及评分应符合表5.3.1的规定。
	表5.3.1 砌体结构工程性能检测项目及评分
	

		5.3.2 砌体结构工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定:
	
		    1 检查标准
	
		    1)砂浆强度、混凝土强度检测标准和方法应符合本标准第3.3.1条的规定。
	
		    2)全高砌体垂直度
	
		    全高不大于10m时垂直度允许偏差不应大于10mm。
	
		    全高大于10m时垂直度允许偏差不应大于20mm。
	
		    全高垂直度允许偏差各检测点均达到规范规定值的应为一档,取100%的分值;各检测点80%及以上达到规范规定值,但不足100%的应为二档,取70%的分值。
	
		抽样检测结果中,不合格点的最大偏差均不应大于本标准规定允许偏差的1.5倍。
	
		    2 检查方法:核查分项工程质量验收资料。
	
		5.3.3 砌体结构工程质量记录项目及评分应符合表5.3.3的规定。
	
		表5.3.3 砌体结构工程质量记录项目及评分
		
	
			5.3.4 砌体结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。
		
			5.3.5 砌体结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.3.5的规定。
		
			表5.3.5 砌体结构工程允许偏差项目及评分
			
		
				5.3.6 砌体结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。
			
				5.3.7 砌体结构工程观感质量项目及评分应符合表5.3.7的规定。
			
				表5.3.7 砌体结构工程观感质量项目及评分
				
			
				5.3.8 砌体结构工程观感质量评价方法应符合本标准第3.3.4条的规定。
			
  