风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.4 风力发电工程试运行
	7.4.1 风力发电机组在并网调试后应及时进行试运行测试工作,并应做好试运行测试记录。
	7.4.2 当风力发电工程的风力发电机组数量较多时,可分批次进行试运行,试运行的每台机组应连续无故障运行不少于240h,在此期间没有达到满功率的,应补做满功率试验。
		条文说明
	
    7.4.1 风力发电工程试运行测试记录包括试运行申请函和试运行期间的风速、故障处理情况、备品配件使用情况和机组停机时间等。
  