装配式木结构建筑技术标准 GB/T51233-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            11.3 一般项目
	11.3.1 装配式木结构的尺寸偏差应符合设计文件的规定。
	    检验数量:检验批全数。
	    检验方法:目测、尺量。
	11.3.2 螺栓连接预留孔尺寸应符合设计文件的规定。
	    检验数量:检验批全数。
	    检验方法:目测、尺量。
	11.3.3 预制木结构建筑混凝土基础平整度应符合设计文件的规定。
	    检验数量:检验批全数。
	    检验方法:目测、尺量。
	11.3.4 预制墙体、楼盖、屋盖组件内填充材料应符合设计文件的规定。
	    检验数量:检验批全数。
	    检验方法:目测,实物与设计文件对照,检查质量合格证书。
	11.3.5 预制木结构建筑外墙的防水防潮层应符合设计文件的规定。
	    检验数量:检验批全数。
	    检验方法:目测,检查施工记录。
	11.3.6 装配式木结构中胶合木构件的构造及外观检验按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定进行。
	11.3.7 装配式木结构中木骨架组合墙体的下列各项应符合设计文件的规定,且应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定:
	
		    1 墙骨间距;
	
		    2 墙体端部、洞口两侧及墙体转角和交界处,墙骨的布置和数量;
	
		    3 墙骨开槽或开孔的尺寸和位置;
		
			    4 地梁板的防腐、防潮及与基础的锚固措施;
		
			    5 墙体顶梁板规格材的层数、接头处理及在墙体转角和交接处的两层顶梁板的布置;
		
			    6 墙体覆面板的等级、厚度;
		
			    7 墙体覆面板与墙骨钉连接用钉的间距;
		
			    8 墙体与楼盖或基础间连接件的规格尺寸和布置。
		
			    检查数量:检验批全数。
		
			    检验方法:对照实物目测检查。
		
			11.3.8 装配式木结构中楼盖体系的下列各项应符合设计文件的规定,且应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定:
		
			    1 楼盖拼合连接节点的形式和位置
2 楼盖洞口的布置和数量;洞口周围构件的连接、连接件的规格尺寸及布置。
		2 楼盖洞口的布置和数量;洞口周围构件的连接、连接件的规格尺寸及布置。
			    检查数量:检验批全数。
		
			    检验方法:目测、尺量。
		
			11.3.9 装配式木结构中屋面体系的下列各项应符合设计文件的规定,且应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定:
		
			    1 椽条、天棚搁栅或齿板屋架的定位、间距和支撑长度;
		
			    2 屋盖洞口周围椽条与顶棚搁栅的布置和数量;洞口周围椽条与顶棚搁栅间的连接、连接件的规格尺寸及布置;
		
			    3 屋面板铺钉方式及与搁栅连接用钉的间距。
		
			    检查数量:检验批全数。
		
			    检验方法:目测、尺量。
	
	11.3.10 预制梁柱组件的制作与安装偏差宜分别按梁、柱构件检查验收,且应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。
	11.3.11 预制轻型木结构墙体、楼盖、屋盖的制作与安装偏差应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。
	11.3.12 外墙接缝处的防水性能应符合设计要求。
	    检查数量:按批检验。每1000m2或不足1000m2外墙面积划分为一个检验批,每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10m2。
	    检验方法:检查现场淋水试验报告。
		条文说明
	
    
	11.3.10 现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206分别规定了梁、柱构件的制作与安装偏差限值,故预制梁柱组件的制作与安装尺寸偏差可分别按梁、柱构件检查验收。
	11.3.11 现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206已经对轻型木结构墙体、楼盖、屋盖的制作与安装偏差做出了验收规定。预制轻型木结构墙体、楼盖、屋盖应完全符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。
  