工业建筑节能设计统一标准 GB51245-2017
附录A 工业建筑能耗的范围和计算
A.0.1 工业建筑能耗的范围和计算应符合下列规定:
1 工业建筑全年能耗可按下式计算:

式中:
Q一一工业建筑年能耗(kW·h);
Q1一一工业建筑空调系统年能耗(kW·h);
Q2一一工业建筑供暖系统年能耗(kW·h);
Q3一一工业建筑给排水系统年能耗(kW·h);
Q4一一工业建筑通风除尘系统年能耗(kW·h);
Q5一一工业建筑照明系统年能耗(kW·h);
Q一一工业建筑年能耗(kW·h);
Q1一一工业建筑空调系统年能耗(kW·h);
Q2一一工业建筑供暖系统年能耗(kW·h);
Q3一一工业建筑给排水系统年能耗(kW·h);
Q4一一工业建筑通风除尘系统年能耗(kW·h);
Q5一一工业建筑照明系统年能耗(kW·h);
Q6一一余热、可再生能源利用量(kW·h);
Q7一一其他工业建筑能耗(电梯、电热水器、电风扇等)(kW·h)。
Q7一一其他工业建筑能耗(电梯、电热水器、电风扇等)(kW·h)。
2 全年工业建筑能耗应按下式计算:

式中:
Q一一全年工业建筑能耗(kW·h);
Qz一一全年工业综合能耗(kW·h);
Q一一全年工业建筑能耗(kW·h);
Qz一一全年工业综合能耗(kW·h);
Qg一一全年工艺能耗(kW·h);
Qq一一其他能耗,指除工艺能耗和工业建筑能耗范围以外的能耗(kW·h)。
Qq一一其他能耗,指除工艺能耗和工业建筑能耗范围以外的能耗(kW·h)。
3 工业建筑能耗指标应按下列公式计算: