固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备 GB27898.1-2011
6.9 水压强度试验
关闭水泵出水口阀门和设备出水口阀门,拆除安全阀、控压仪表和液位显示控制仪表等部件。向气压水罐、管道、阀门及辅件充水并排除空气。将设备缓慢升压至2倍设备最高工作压力,持续5min,观测记录设备各承压部件情况。