人工制气厂站设计规范 GB51208-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            8.6 油(气)低压循环催化改质制气厂区布置
8.6.1 油制气原料储罐区、制气装置区、辅助设施区宜独立成区布置。
8.6.2 天然气改质制气的调压装置宜靠近天然气进厂地段布置。
	8.6.3  油制气装置区宜与原料储罐区相邻布置,并应满足生产顺序与用户方位的要求。 
	 
		条文说明
	
    8.6.1 各功能区单独成区布置,可以使厂区整齐而有层次,同时有利于安全生产并方便管理。
8.6.2 调压装置,靠近天然气进厂地段布置,可避免天然气管道在厂区内的折返,进而使天然气管道短捷、生产流程顺畅。
8.6.3 考虑油制气的生产流程,规定了油制气装置区宜与原料储罐区相邻布置,既有利于生产,又节省用地。考虑用户方位可避免管道的折返,使生产流程顺畅并降低建设投资。
  