固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备 GB27898.1-2011
6.7 连续运行试验
6.7.1 启动设备使之处于稳压运行状态,调节循环启闭试验装置及设备出水阀门开度,使设备的启动频率不少于每小时6次,连续运行24h,检查补气装置动作和设备整体运行情况。
6.7.2 使设备的消防泵处于消防运行状态,调整流量调节阀使设备的出口压力达到消防额定工作压力px,同时记录设备出口的给水流量,连续运行6h,检查设备运行过程的工作状态。
6.7.3 按动操控柜紧急启动按钮启动消防泵组,达到消防额定工况点后停止泵组工作。如此重复6次,观测并记录试验结果。
- 上一节:6.6 供水能力试验
- 下一节:6.8 密封性能试验
