农村危险房屋加固技术标准 JGJ/T426-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.3 施工要求
7.3.1 钢筋网水泥砂浆面层加固法施工应符合下列规定:
1 绑扎钢筋网片可采用正向方格网布筋和斜向方格网布筋,施工前清理干净原墙面,用清水润湿墙面,抹上高强度等级水泥砂浆并养护;
2 钢筋网四周应与楼板、梁、柱或墙体连接,连接方法可选择锚筋、插入短筋、拉结筋等方法;
3 当钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯入窗洞侧边锚固,双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口闭合;
4 墙面钻孔时应按方案划线标出锚筋位置并钻孔,穿墙孔直径应比S形穿墙筋大2mm,锚筋孔直径宜为锚筋直径的2倍,孔深宜为100mm,锚筋插入孔洞后,应用水泥砂浆填实。
	7.3.2 压浆法加固的施工应符合下列规定:
	    1 施工顺序应沿墙体自下而上,从左到右或从右到左直至灌毕;
	    2 选择合适的灌浆设备,配制好水泥砂浆浆体,通过灌浆设备以0.2MPa~0.25MPa的压力将浆体灌入到石砌体的灰缝中,直至砂浆饱满度大于80%为止。堵孔材料可选用黏性土。
	7.3.3 增设扶壁柱加固法施工应符合下列规定:
	    1 扶壁柱应与被加固部位的墙面紧贴;
	    2 扶壁柱应与原石墙有水平穿墙缝的连接,配筋见本标准图7.2.7;
	
		
3 扶壁柱应沿着建筑物高度上下贯通;
4 扶壁柱应与每层增设的水平圈梁连成一体。
7.3.4 增设圈梁加固法施工应符合下列规定:
1 圈梁内纵筋宜用焊接,且应放置在扶壁柱的竖向钢筋之内;
2 圈梁应在同一标高处交圈闭合;
3 圈梁应以扶壁柱为支承点,紧贴原墙体,并设置竖向穿墙拉结箍。原结构已有圈梁的,应把新加圈梁的钢筋与原有圈梁内的钢筋焊接,可不设置穿墙拉结箍。
			7.3.5 置换砌体加固法的施工要求可参照本标准第6章相关内容。
			 
  