固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备 GB27898.1-2011
6.6 供水能力试验
6.6.1 启动设备使之处于稳压运行状态,当气压水罐内压力达到稳压压力下限p3时,关闭设备出水阀门,切断设备供电电源。开启设备出水阀门放水,当气压水罐内压力降至止气/充气压力p1时停止放水,并记录气压水罐累计给水量。
6.6.2 启动设备使之处于稳压运行状态,在气压水罐内液位稳定后,当压力为稳压压力上限p4时,关闭设备出水阀门,切断供电电源,开启设备出水阀门放水,当气压水罐内压力降至稳压压力下限p3时,记录调节水容积水量,继续放水至消防泵启动压力p2时停止放水,记录调节水容积水量。
6.6.3 设定稳压泵组在稳压压力下限p3压力启动,在稳压压力上限p4压力时停止,记录工作时间。调节稳压泵组出水流量至125%标称工作流量记录此时稳压泵出口压力。
6.6.4 启动消防泵组,调节设备出水口阀门开度,使设备主干管出水口压力达到消防额定工作压力px记录设备给水流量。调节设备出水口阀门开度,使设备主干管出水流量达到150%消防额定工作流量记录设备给水压力。
6.6.5 消防泵组并联运行的设备,首先分别测出单台泵组消防额定工作压力px下的流量,然后测试泵组并联组合时在该工作压力下的给水流量,计算最大损失率。
- 上一节:6.5 控制功能试验
- 下一节:6.7 连续运行试验
