民用建筑能耗标准 GB/T51161-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            6.4 建筑供暖输配系统能耗指标
6.4.1 建筑供暖输配系统能耗指标包括管网热损失率指标和管网水泵电耗指标。
6.4.2 建筑供暖系统中管网热损失率指标的约束值和引导值应符合表6.4.2的规定。
	
	
	
	
式中:αpl——管网热损失率指标实测值;
Qpl——管网热损失实测值(GJ/a);
Qs——热源供热量实测值(GJ/a);
         
——热网所服务的建筑总的实际耗热量(GJ/a);
Qs——供暖期热源出口实测的供热量(GJ/a);
m——热网包含的热源个数;
Qi——供暖期楼栋热量表的实际计量的热量(GJ/a);楼栋入口没有安装热量表时,可用热力站的热量表供暖期实际计量的热量根据该楼栋面积和热力站所带建筑总面积拆分后乘以0.98获得;
n——接入热网的建筑个数。
6.4.5 供暖系统管网水泵电耗指标实测值应按下式确定:

式中:edis——供暖系统管网水泵电耗指标实测值[kW·h/(m²·a)];
Edis——供暖期供暖系统管网水泵耗电量(kW·h/a);对热电联产和区域锅炉房系统,包括热源处的主循环泵,中间加压泵站的水泵,以及热力站循环水泵、混水泵等。对于小区锅炉房,输配电耗指循环水泵电耗;对于水源、地源热泵系统,输配电耗指热用户侧循环水泵电耗;
As——供暖系统热网供热面积(m²·)。
	
   
6.4.2 建筑供暖系统中管网热损失率指标的约束值和引导值应符合表6.4.2的规定。
	表6.4.2 管网热损失率指标的约束值和引导值
	
6.4.3 供暖系统管网水泵电耗指标的约束值和引导值应符合表6.4.3的规定。

	表6.4.3 供暖系统管网水泵电耗指标的约束值和引导值
	
6.4.4 管网热损失率指标实测值应按下列公式确定:





Qpl——管网热损失实测值(GJ/a);
Qs——热源供热量实测值(GJ/a);
——热网所服务的建筑总的实际耗热量(GJ/a);Qs——供暖期热源出口实测的供热量(GJ/a);
    6.4.2 管网热损失率指标是指管网散热量除以热源供热量得到的比例,应按照本标准第6.4.4条计算。按照建筑供暖系统类型给出。我国目前的集中供热系统管网损失参差不齐,差异非常大。对于城市集中热网一次网来说由于管理水平较高和采用直埋管技术,热损失在1%~3%,而对于有些年久失修的庭院管网和蒸汽外网,管网热损失可高达所输送热量的30%,这就导致供热热源需要多提供30%的热量才能满足采暖需要。由于管网热损失差别非常大,因此很难进行全面统计给出整体水平。
约束值根据当前实际管网热损失测试的平均水平给出。引导值是在约束性指标值的基础上降低50%。
6.4.3 管网水泵电耗指标定义为供暖期单位建筑面积的供暖管网输配电耗,其用于评价供暖管网输配设备的能耗水平。对于间供系统,输配电耗指一次网和二次网循环水泵电耗之和,对于直供系统,输配电耗指一次网循环水泵电耗。
供暖系统输配电耗与供暖期长短有关,目前北方集中供暖城市供暖期多为4个月~8个月。由于不同年份的气象条件不同,对应供暖天数不尽相同,应根据当年实际供暖天数对供暖系统输配电耗进行运行时间修正。
管网水泵电耗指标约束值确定,是以近年来我国开展的热力站管网水泵能耗统计、能源审计等工作所收集的能耗数据为编制基础,采用统计分析法中的排序法分析得到的;管网水泵电耗指标引导值确定,是在约束值的基础上采用节能改造措施后所能达到的数值。
