7.12 消毒设备
7.12.1 紫外线消毒装置的安装应符合下列规定:
1 紫外线消毒装置安装前,应按设备说明书的要求,对设备预留孔、预埋件、基础尺寸进行复验;
2 紫外线消毒装置吊装就位后,应对机体水平度和标高进行调整且精度应符合设备技术文件的要求;
3 玻璃套管不得有破损、裂纹,紫外灯管与玻璃套管之间应密封,不得渗漏;
4 紫外线消毒模块与模块支架应连接牢固,便于拆卸与检修;
5 紫外线消毒模块的连接电缆应设置密封装置,接口处不得渗漏;
6 紫外线消毒模块性能应符合现行国家标准《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837的有关规定。
7.12.2 紫外线消毒装置的调试应符合下列规定:
1 紫外线消毒模块应全部浸泡在水中;
2 当紫外线消毒渠水位低于正常水位时,应能自动关闭紫外灯管;
3 紫外线消毒设备应能根据水量自动调节紫外线消毒渠水位标高,紫外线消毒渠最高水位不应高于设计最高水位;
4 紫外线消毒设备进出口水位落差不应大于300mm。
7.12.3 液氯消毒装置的安装应符合下列规定:
1 应根据设计文件,对进场设备的型号、规格、材质等进行核对;
2 加氯机安装应牢固,位置应符合设计要求,水平度、垂直度不应大于1‰。
3 水射器安装位置应符合设计要求,插入深度应符合厂家要求。
7.12.4 次氯酸钠消毒装置的安装应符合下列规定:
1 应根据设计文件,对进场设备的型号、规格、材质等进行核对;
2 加药泵安装应牢固,其位置标高应符合设计要求,水平度偏差不应大于1‰。
7.12.5 二氧化氯消毒设备的安装应符合下列规定:
1 应根据设计文件,对进场设备的型号、规格、材质等进行核对;
2 反应釜安装应牢固,位置应符合设计要求,水平度、垂直度不应大于1‰;
3 发生器产生的氢气应排出室外,关口应远离火源,操作间照明应采用安全防爆灯,室内应具有良好的通风设施;
4 水射器安装位置应符合设计要求,插入深度应符合厂家要求。
7.12.6 臭氧消毒设备的安装应符合下列规定:
1 应根据设计文件,对进场设备的型号、规格、材质等进行核对;
2 臭氧发生器安装应牢固,位置应符合设计要求,水平度、垂直度不应大于1‰;
3 水射器安装位置应符合设计要求,插入深度应符合厂家要求。
- 上一节:7.11 膜处理设备
 - 下一节:7.13 污泥消化及沼气设备
 